求助打桩机
接地
问题
答:
灌注
桩
的打桩机会不断地移动,上面电机功率倒不大,有时还会带上一台电焊机,控制箱就在桩机上,按JGJ46-2005的要求,必须做到“一机一闸一保护”!桩机必须
接地
可靠!五芯电缆供电中,PE芯线可能会达不到16平方,建议在桩机30米范围内打一根3米长的镀锌角钢(∠50X5X3000),头上打一孔穿M10(...
请问一下各位专家,六层房子,
基础桩
打了20米,接地防雷需要打
接地桩
答:
不需要打在
桩
上,在
基础
柱钢筋上即可
防雷
接地接地桩
有什么标准
答:
防雷
接地桩
的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)。具体要求是:第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定.一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、
基础
内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.二、当...
桩
承台
接地
线是如何制作的
答:
当建筑物采用
桩基础
时,在群桩基础上将桩顶用钢筋混凝土平台或者平板连成整体基础,以承受其上荷载的机构,此结构名为桩承台。
地线
地
桩
距离要多少米才适合?
答:
接地桩
要打地下(2-3米)深。在做接地时,系统各接地点之间距离不小于3米,垂直敷设时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为3米,水平敷设时,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。采用截面不小于25平方毫米的铜线,其电阻不大于1欧姆。
地线
做好后,一般接地电阻小于4...
电工考试题库
接地桩
需入地多深
答:
接地桩
吗?焊接的时候也是单面10D 双面5D 吗? 用圆 ...
答:
施工图设计有利用
桩基
做防雷
接地
体的,就应该焊接不小于2Φ12的钢筋与桩身纵筋任意两根焊接,不论钢筋等级,单面10d 双面5d.
什么位置做
桩
承台
接地
线是不是所有的桩承台都要做
答:
准确的说,应依照设计施工图来做。依照经验的话,全部
桩
承台均做成
接地
形式,并用镀锌扁铁在所有桩头焊接,形成等电位。
防雷
接地桩
有什么标准?
答:
防雷
接地桩
的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)。具体要求是:第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定.一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、
基础
内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.二、当...
没有地桩或地桩没有钢筋怎么作
基础接地
呢
答:
增加人工
接地
装置:一般是水平-40*4热镀锌扁钢,垂直接地极50mm热镀锌钢管或者L50*50*5热镀锌角钢或者接地钎子。垂直接地极一般2.5m,两个之间间隔5m。数量达到要求接地阻值即可。