答:
接地焊接规范
1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D 2、防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理。3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,...
建筑
基础筏板
避雷带用不用上下两层都
焊
?参照什么图集或者
规范
?
答:
需要的,
焊接
成闭合回路;依据《建筑物防雷设计
规范
》。建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的
接地
装置上。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下...
筏板
钢筋搭接长度
规范
是多少?
答:
筏板
钢筋的搭接接头面积百分率不得大于50%,所以其绑扎搭接长度为1.4La.La为锚固长度,可根据混凝土等级、钢筋等级及直径,也可以直接查16G101-1第61页。1、钢筋
焊接
搭接长度,双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋筏板搭接长度不应小于35d。2、同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数...
筏板基础
地
接地
必须得
焊接
上下两层钢筋吗?
答:
是的。上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁
焊接
形成均压环。接地钢筋最好不要安在砼基础内;接地电阻不易达到要求(湿度不够);遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是
规范
的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。
筏板基础接地
做法与通常一样的,还是根...
筏板基础
钢筋的搭接,什么情况必须
焊接
,什么情况可以绑扎搭接?
答:
基础筏板
钢筋量大且直径大于25mm的必须采用机械
焊接
,基础筏板钢筋量小且直径小于25mm的可以绑扎搭接。
筏板基础
钢筋绑扎搭接 (1)要求 11G101-3构造详图就是对筏板基础钢筋绑扎的全面要求,11G101-3构造详图编制依据就是现行的GB50010-2010《混凝土结构设计
规范
》及GB50204-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范...
筏板基础
, 筏板钢筋搭接连接位置有何要求
答:
四、框架柱插筋应按照机械连接考虑。
筏板基础
和上返梁受力钢筋全部采用机械连接。纵向钢筋的锚固长度、搭接长度满足设计和
规范
要求。五、受力钢筋
焊接
或搭接接头位置应正确,底部贯通筋轴网l0/3(包括l0/3,l0为左跨和右跨之较大值)范围内为贯通纵筋连接区,顶部在柱网l0/4范围内为顶部贯通纵筋连接...
筏板基础
钢筋
焊接
长度是多少,接头率多少,接头与接头错开距离是多少...
答:
搭接
焊接
头:双面焊,则搭接5d;单面焊10d 同一连接区段内接头面积百分率不宜大于50% 错开距离:从搭接中点到另一个中点的距离为35d且≧500mm
建筑工程
基础接地
极都有哪些资料
答:
2.如果主筋连接采用直螺纹丝接,在该处需做跨接焊。3.利用电施201中防雷引下线所标注位置,柱内对角竖向主筋2根(直径大于等于16为2根,小于16的为4根)作为
接地
引下(上)线,引下线上端与避雷带、均压环
焊接
,下端与接地网焊接(该2根主筋与
基础筏板
梁内的贯通主筋焊接、与桩基内2根钢筋焊接)...
筏板基础
钢筋想采用
焊接
焊接面都在同一轴线这个相关的
规范
是在哪?
答:
①GB50666-2011《混凝土结构工程施工
规范
》5.4.1,“钢筋接头宜设置在受力较小处;...(每跨)同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头...”。②11G101-1第55页 钢筋
焊接
接头区段长为35d且≧500mm,不是1.3LaE或1.3La.③
筏板
钢筋接头面积百分率不得大于50 ...
利用
筏板基础
做避雷
接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁
焊接
形成均压环。
接地
钢筋最好不要安在砼
基础
内;一是接地电阻不易达到要求(湿度不够);二是遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是
规范
的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。