...频率f=50赫,要使
功率因数
从0.5
提高
到需
并联的电容
答:
提高功率因数并联电容大小可用公式计算:
C=P/U/U/w*(tanφ1-tanφ2)=10000/220*220/314*(1.732-0.577)=758uF
φ1提高前的功率因数角 φ1提高后的功率因数角
并联电容
后求
功率因数
答:
S=U*I=220*10=2200W P=1100W 功率因素=P/S=1100/2200=50
后面的问题 I视在=10A I有功=P/U=11000/220=5A 2 2 I无功=√I视在 -I有功 =10的平方减去5的平方然后再开根号=√100-25=8.66A 现并一只电容C=79.5μF 电容的电流 I无功2=W*C*U=314*79.5*0.000001*220=...
电路分析,
并联电容提高功率因数
求电容数值?
答:
先看一下LR的电流,
I1=U/(3+j4)=U*(3-j4)/25=U*3/25+jU*4/25
,只要C的容性电流与LR的感性电流相等,功率因数就为1,即U/Xc=U*4/25,得Xc=25/4 欧,C=4/25 F。
如何求
并联的电容
,
提高功率因素
。
答:
JSL-15-10-280KW电机
的
效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其
功率因数提高
到0.95,则需要补尝
电容器
容量为:补尝前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724 补尝后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar...
将感性负载
并联电容提高功率因数
时,
电容的
增加量与功率损耗的关系是什...
答:
此公式是把电路的功率因数从cosψ1提高到cosψ2,所需并联电容器的电容量。
C=P/ω(U的平方)×(tgψ1-tgψ)P:负载吸收的有功功率
U:负载端电压有效值 ψ1、ψ:补偿前、后电路的功率因数角 ω:电源的角频率
用
并联电容
来
提高功率因素
时如何来确定电容值的大小?
答:
有
公式的
。C=(P/wU方)*(tanφ1-tanφ2).P:负载吸收的功率 w:电源的角频率 U:负载两端电压 φ1:原来
的功率因数
角 φ2:
提高
后的功率因数角
“
并联电容
”
提高
了感性阻抗的
功率因数
,试用矢量图分析
并联的
电容容量...
答:
而有功不变,
功率因数
=COS(ATAN(Q/P)).所以只要补偿的电容没有过补偿太多,功率因数一定会
提高的
。不是越大越好,因为系统中的无功需求是在一个相对稳定的范围内,用
并联电容
器对系统进行补偿,讲究的合理补偿,如果
电容器的
电容值过大,会出现过补的情况,过补对系统中所造成危害比欠补还要大。可以用矢量图来分析,...
并联电容
前后的
功率因数计算公式
答:
cosφ=有功
功率
P/视在功率S,S=√(P平方+无功功率Q平方)并电容后,用Q减
电容器
kvar,代入
公式计算
就可以了 如:并前800kw1000kva,则Q=600,cosφ=0.8,并240kvar电容后cosφ=800/√800方+(600-240)方=0.912
并联电容提高功率因数的
方法?
答:
并联电容提高功率因数
时,电容的单台容量及分组要适当;电容的额定电压要与实际的补偿线路的电压相符;产品质量上要进行严格把关,必须在质量确保一定标准。不是
并联的
电容器越大功率因数越高,并联的电容器多少,是根据线路无功量的大小来确定的版。通常权都是采用并联方式来补偿的。
为了
提高
日光灯的
功率因数
,
并联电容的
大小选择怎么
计算
答:
直管电感日光灯功率因数很低,约0.4,例40w的日光灯.镇流器12w P=40+12=52w S=P/COS=52/0.4=130 无功功率Q=√S²-P² Q=√130*130-40*40= √16900-1600=√15300=124var 如果
功率因数提高
到0.9 Q=P(√1/cos2.1-1√1/cos2.2-1)=P(√1/0.16-...