提高功率因数如何并电容
...频率f=50赫,要使
功率因数
从0.5
提高
到需并联的
电容
答:
提高功率因数
并联
电容
大小可用公式计算:C=P/U/U/w*(tanφ1-tanφ2)=10000/220*220/314*(1.732-0.577)=758uF φ1提高前的功率因数角 φ1提高后的功率因数角
为什么并联一个
电容
可以
提高功率因数
?
答:
提高功率因数的常用办法是在负载两端并联电容器
。其原理是利用电容与电感的电流在相位上刚好相差180°(方向相反),可以相互交换无功电流,从而减少从电源中再摄取无功电流造成的电源浪费以及由此造成的线路热损耗和电压损失。三、并联电容器的计算口诀 电容容量咋确定,计算公式要记清。负载功率除压方,再除...
要使用电线路的
功率因数提高
到100%,应在感性负载两端并联多大的
电容
?此 ...
答:
再并个
电容
,总阻抗=1/(1/负载阻抗+1/电容阻抗)=1/(1/(R+jωL)+jωC))阻抗是纯电阻的时候
功率因数
是100%,阻抗的虚部是0,也就是C=L/(R*R+ω*ω*L*L)
三相异步电动机是
怎样
通过并联
电容器
来
提高功率因数
的,请大侠画张图...
答:
——★3、经过
电容
补偿后,电容电流与电感电流方向相反,因此无功
功率
被拉回(绿色为电容补偿功率),这时的视在功率就是浅棕色斜线,可以看出,【补偿后的视在功率小得多】。
并联
电容提高功率因数
有什么技巧吗?
答:
并联电容提高功率因数时,
电容的单台容量及分组要适当;电容的额定电压要与实际的补偿线路的电压相符;产品质量上要进行严格把关
,必须在质量确保一定标准。不是并联的电容器越大功率因数越高,并联的电容器多少,是根据线路无功量的大小来确定的版。通常权都是采用并联方式来补偿的。
并联一个合适的
电容
可以
提高
感性负载电路的
功率因数
。
答:
③因没有功率电表输入有功功率是否减少,无法测量,但因电流减少,输入的电能不会增加。但输出的是纯电阻负载,有功
功率因数
为1,电流增加,电压不可能降低,输出的有功
功率增加
20%以上,这是不用测量的。此试验虽小,但说明问题却很大,它证明在低压电网中安装
电容器
后,不仅节约大量有功功率,还能使...
并联
电容
能
提高
电路
功率因数
吗?
答:
电阻电流为IR,电感电流为IL,
电容
电流为IC IL与IC方向相反。并联电容前,电阻电流IR与电感电流IL的合成电流为I1,I1与电压U的夹角为a1 并联电流后,电阻电流IR与电感电流IL以及电容电流IC的合成电流为I2,I2与电压U的夹角为a2 从图可以看出a2小于a1,所以cosa2大于cosa1,即
功率因数提高
了。
提高电容
性负载电路
功率因数
的适宜方法是:
答:
提高电感性负载电路功率因数的适宜方法是:在电感性负载两端并联合适大小的
电容
。因为电感上电压超前,电容上电压滞后。对于某频率的交流电,大小匹配的电感电容并联电路可等效为纯电阻电路,功率因数提高。
提高功率因数
目的就是为了减少电源的回路电流,即那些无功电流,因为电流越大,在导线上形成的压降就越大...
为了
提高
日光灯的
功率因数
,并联
电容
的大小选择
怎么
计算
答:
直管电感日光灯功率因数很低,约0.4,例40w的日光灯.镇流器12w P=40+12=52w S=P/COS=52/0.4=130 无功功率Q=√S²-P² Q=√130*130-40*40= √16900-1600=√15300=124var 如果
功率因数提高
到0.9 Q=P(√1/cos2.1-1√1/cos2.2-1)=P(√1/0.16-...
提高功率因数
时,如果将
电容器
并联在电源端,能否取得预期效果?
答:
那么这时的功率因素最大,为1。功率因素的降低在表现上就是就是电流和电压的相位偏离,导致无功功率上升,有功功率下降。虽然无功功率不会消耗电能,但是它破坏了电网。为了
提高功率因素
,需要将电流和电压同向,但可以达到同向的元件很多且需要根据具体情况使用各种
电容
和电感来达到需要的效果。