55问答网
所有问题
当前搜索:
并联电容提高功率因数计算公式
功率因数
详细资料大全
答:
功率因数低不但降低了供电设备的有效输出,而且加大了供电设备及线路中的损耗,因此,必须采取
并联电容
器等补偿无功功率的措施,以
提高功率因数
。 功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。由功率三角形可见,当 =0°即交流电路中电压与电流同相位时,有功功率等于视在功率...
电容
一般的无功
功率
是多少?
答:
电容的
无功
功率
没有统一的数值的,这个和如下几个要素有关系:电容的容量(单位是μf),电压(单位是KV),电源频率(单位是Hz)。
提高
接有感性负载的电路
的功率因数
,能否改变感性负载本身的功率因数?为 ...
答:
不能。因为对感性负载本身
的功率因数
,是负载本身的特性。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。
提高
感性负载的功率因数只是加
电容
等器件,改变了整个电路系统的cosΦ,却对负载本身没有影响。不能混为一谈! 本...
并联电容器提高功率因数
为什么功率表读数有所增大
答:
功率因数
越接近1,说明无功补偿的越来越少,从功率三角形我们知道,视在功率的平方=有功功率平方+无功功率平方,而功率因数是有功功率/视在功率,所以补偿后功率因数会比之前越来越大,也就是越来越接近1.
总
功率
是400KW,做
电容
补偿柜的配置怎么选型?
答:
该问题没有说清楚。
电容
补偿容量是这样确定
计算
:首先要知道补偿前
的功率因数
是多少,需要补偿到多少,按下式计算:Q=p(tgQ1-tgQ2),其中P是系统的有功,就是你提到的400KW,Q1t和Q2分别为补偿前后的功率因数角。
无功
功率
与无功补偿容量关系
答:
需要
并联电容器的
补偿量 QC=600×((tanarccos0.6-tanarccos0.92)kvar QC=544kvar 这时小张看出了问题,就问:“魏工,我们要把
功率因数提高
到0.9,那这里的
计算
为什么是0.92呢?”“是这样的,变压器一次侧的功率因数要达到0.9,如果我们在二次侧进行无功补偿,考虑到变压器本身的有功功率和无功...
为
提高功率因数
,40W的灯管应配用几uF
的电容
?
答:
4.1uF)。\r\n实际上因末端电压迏不到220v,通常选250v/4.75uF
的电容
(93var)
并联
在210v(估)线路上,此时的实际出力0.21*0.21*314*4.75=65.78var 80.85-65.78=15.07\r\n15.07/40=0.38 此时
的功率因数
约0.935 选250v/4.75uF的电容(93var)能满足要求。
并联电容
器为什么能
提高功率因数
答:
电容器工作需要建立电场,也需要无功功率,但是是容性无功功率,其相位正好与感性无功功率相反。所以
并联电容器的
容性无功,可以补偿(抵消)电动机、变压器等等的感性无功,从而使用电设备对电网的无功需求降低,就
提高
了
功率因数
。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率...
是否
并联电容
值越大,
功率因数
cosφ就越高
答:
从图中可以看到,随
电容的增加
,
功率因数
也逐步增加,当电容值达到一个值的时候,功率因数达到最大值1,当电容值再增加,功率因数又开始下降了。这个曲线,可以从三角函数直接得出。所以,不是电容越多,功率因数越高!无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多内容,请到...
为什么用
并联电容的
方法能
提高
感性负载的
功率因数
答:
并联电容的
方法能提高感性负载的功率因数,是因为感性负载的一部分无功电流由电容提供,线路中的无功电流即电源提供的无功电流减少了,所以功率因数提高了。串联电容当然也可以
提高功率因数
,因为感性负载的无功电流与电容的无功电流相位相反,相互抵消,线路中的无功电流也就减少了,功率因数提高。但这种做法有...