如何求并联的电容,提高功率因素。

如题所述

电容补偿计算
电容补偿时电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样,当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降,由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分,延缓了电压的下降趋势,就是电容补偿原理。
如何计算电容补偿量,就以电机为例。
JSL电动机是鼠笼转子型立式三相异步电动机
JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补尝电容器容量为:
补尝前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724
补尝后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar)
取整,约需要补偿120Kvar的电容器。
系统补尝计算方法相同。追问

我不太理解

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答