55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵能不能自动启停
消防问题
答:
喷淋泵不会自动停止
,喷淋泵会把压力打到泵能达到的最大值,如果喷淋泵的扬程足够大,可能会打坏管网系统及设备。所以,调试时只要泵控制柜触点动作就行,正式试验时也是点到即止,及时关泵。
什么样的消防
水泵
是
自动启
动的?
答:
消防泵有好几种,有消火栓泵、
喷淋泵
、稳压泵等。所有消防水泵有手动启动和
自动
停止两种方式。下面就各种泵的启动方式加以讨论。消火栓泵的手动启动就是,当泵房水泵控制柜处于手动状态时,在泵房手动按下
启泵
按钮。当泵房调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是
不能启
动消火栓泵的。消...
喷淋泵
的启动原理是什么?
答:
1. 喷淋泵的
自动启
动机制:当保护区域内的管网喷嘴在高温作用下爆裂,导致水流流动,进而触发报警阀压力开关动作,实现喷淋泵的自动启动。2. 控制与反馈:水流指示器联动模块或报警阀压力开关的引线将信号传输至控制室,使消防控制室能够准确接收动作信号,并通过控制室直接
启停喷淋泵
。3. 喷淋泵的启动条...
消防
水泵
是如何启动的?
答:
10. 喷淋泵同样可以在消控室进行远程手动启动
。11. 泵房内的控制柜还应具备机械应急启泵功能。12. 稳压泵的控制柜通常安装在屋顶,而控制箱在现场,不在泵房。13. 稳压泵的手动启动方式与上述泵类相同。14. 稳压泵的自动启动是通过给水管网或气压水罐上的自动启停泵压力开关(通常使用电接点压力表)...
喷淋泵
的启动原理是什么?
答:
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制
喷淋泵启停
。喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域...
喷淋
消防系统
能够
连续
启停
吗?
答:
1、稳压系统是可以连续
启停
的 2、
喷淋泵
是通过报警阀、流量开关等
自动启
动的,需要人工关停的。
喷淋泵
手动启动规范
答:
11.0.5 消防
水泵
应能手动启停和自动启动。 11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压
泵自动启停泵
压力开关或压力变送器控制。 11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接
启泵
按扭; 2 消防控制柜或控制盘应...
消防
水泵
电源在手动状态下能连锁启动,为什么还必须设置在
自动
状态...
答:
3. 柴油机消防
水泵
应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。4. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时
自动启泵
的要求。5. 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。四、备用泵设置 消防水泵...
预作用系统充水完成后消防
水泵
怎么停止
答:
消防
水泵启停泵
控制要求 1、由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接
自动启
动消防水泵。2、除火灾自动报警系统直接自动控制
启泵
方式外,其余方式为直接连锁启动,不受消防控制室(盘)处于自动或手动状态影响。3、火灾自动报警系统直接...
喷淋泵
启动方式问题
答:
消防法里面没有具体系统设计的要求,一般手自动的设置是根据现场具体情况来定的,不同行业、消防等级或者现场具体要求都不一样。如果是做工程,验收前一定要设置在自动进行测试,在水
喷淋
灭火系统启动时或者消火栓按钮破碎时,一定要
自动启
动消防
泵
。但是在设备维护保养或者更换时,可以把消防泵打到手动防止...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵允许自动停泵吗
喷淋泵设置手动还是自动
喷淋泵自动启动后会自己停吗
末端启动喷淋泵后会停止吗
什么设备启动喷淋泵
喷淋泵启动后会自动关闭吗
喷淋泵有不有手动强启装置
喷淋泵什么情况会启动
消防喷淋泵会自动启动吗