55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵能不能自动启停
消防
喷淋泵
增加急停按钮好处
答:
这个本来规范就有要求的紧急按钮的规定的,这个规范11.0.8 消防
水泵
、稳压泵应设置就地强制
启停泵
按钮,并应有保护装置。
消防泵控制柜是否
能自动
巡检,即定时
启泵
检测。
答:
消防泵控制柜是没有自动巡检功能的,都需要安装消防
泵自动
巡检控制柜才能定时
启泵
检测。消防泵自动巡检控制设备是消防系统重要组成的部分,可以起到防止消防
水泵
锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的保护与日常巡检作用。当建筑物发生火灾时,消防
泵不能启
动后开始信号,而耽误了灭火的时机,导致人类财产的损失...
浅谈对
水泵
控制箱里有哪些控制系统
答:
控制柜外控接口主要有3个,消防多线模块、消防总线模块,消火栓按钮(
喷淋泵
为压力开关或电接点压力表)接口,主备泵切换功能试验方法:转换开关手柄打到
自动
位置(例如1#自动2#备用),消防控制中心(或模拟)发出
启泵
信号,把1#泵控制回路断开,看看2#
泵能不能
投入运行。至于稳压泵控制箱,功能和消防...
喷淋泵
测试
启停
需要提前放水吗?
答:
在测试
喷淋泵
的
启停
之前,需要将喷淋系统中的水排放干净,以避免启动时喷淋泵出现异常情况。这是因为在喷淋系统中长时间停用后,管道内可能会积累一些杂物和污垢,如果不提前排放干净,可能会导致喷淋泵启动后泵体和管道内的杂物被冲击,从而影响喷淋泵的正常工作。因此,在测试喷淋泵的启停之前,建议先将...
喷淋泵
控制
停泵
信号接哪里
答:
喷淋泵
的
停泵
信号通常接在控制系统中。具体来说,它会接在一个控制信号输出端口上,如PLC(可编程逻辑控制器)、DCS(分布式控制系统)或其他
自动化
控制设备上。停泵信号的来源可以是人工操作,也可以是传感器检测到的特定条件。通过接收到停泵信号,控制系统会执行相应的逻辑,将泵进行停机或关闭操作。具...
自动喷淋
灭火系统中,延时器的作用原理是什么?
答:
2.手动紧急
启停
控制盘用于手动控制重要联动设备的启动或停止。当火灾事故发生后,根据实际需要,手动操作控制盘上的按钮,将现场的
喷淋泵
、消防
泵启
动或停止,并能显示其启动以及停止状态。设置在一层警卫室,紧靠报警控制器。 3.喷头
自动
喷水灭火系统的喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,是系统的关键组件之一...
消防栓
泵
控制柜的原理是什么?
答:
消防泵控制柜手动、
自动
控制方式,手动时由面板操作按钮控制
水泵启停
(仅供试泵用);自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停:①消防中心DC24V启动(电源由消防中心提供),②各消防栓箱按钮开关启动,③消防中心按钮控制水泵启停,④
喷淋
管网压力开关
启停水泵
,⑤电接点压力表低压启动水泵(...
如何用湿度电压信号控制
喷淋泵
的
启停
答:
不管什么设备,只要能给控制器信号,就可以设联动关系了,不过
喷淋泵
都是由水流指示器和压力开关控制,你用单一的湿度电压信号控制可是不安全。
喷淋
控制柜1
泵
故障,怎么切回2泵
答:
根据查询相关公开信息显示:
喷淋泵
1泵切2泵不会切1用1备型,手动
启停
泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#
泵自动
2#泵备用,消防...
海湾GST消防控制柜今天老是报
喷淋泵
故障,查看没什么问题,恢复后还继续...
答:
想了半天,三根线只能实现
喷淋泵启停
功能,还能报喷淋泵故障,貌似不能实现的。你还是查一下是不是你的直启盘出故障了,整体感觉是报警主机显示的是直启盘被定义为喷淋泵了,这样如果直启盘上喷淋启停故障了显示的是喷淋泵故障,不知道理解的对不对,希望可以帮助你。