55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵启动后会自动关闭吗
消防问题
答:
喷淋泵不会自动停止
,喷淋泵会把压力打到泵能达到的最大值,如果喷淋泵的扬程足够大,可能会打坏管网系统及设备。所以,调试时只要泵控制柜触点动作就行,正式试验时也是点到即止,及时关泵。
消防预作用系统冲完水后
喷淋泵
如何
自动
停止
答:
消防系统中的喷淋系统一旦启动后是不会自动停止的
,这个需要现场手动复位才能通知的。消防喷淋预作用系统是一项先进的消防技术,全面的体现了它在建筑中的多重优势,和传统喷淋系统相比,具有安全性高,施工简单,易于控制,便于维护等多种特点。工作原理:一旦发生火灾,安装在保护区的火灾探测器发出火灾报警信...
末端试水
喷淋泵启动后自动
停吗
答:
因此,末端试水
喷淋泵
在
启动后
不应
自动
停止。
喷淋泵
可以
自动
停止吗?
答:
喷淋泵会因为故障,自动停止故障泵而自动切换备用泵
。在喷淋泵工作的情况下,有下面方法停泵,一、直接在水泵房的控制柜上面按停止;二、在消防控制中心的报警主机上设置有远程控制线的,也可以远程停泵
末端试水
喷淋泵启动后自动
停吗
答:
1.0.2
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能
,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关...
...那么,当压力开关断开时是不是
喷淋泵就会自动
停止了。
答:
原因就是
喷淋泵
控制柜中的外控接点继电器为没有自锁的那种,有电吸合,没电断开的那种。
压力开关动作
喷淋泵启
,然后控制柜打手动,泵会不会停
答:
在这种情况下,泵是会停的。
喷淋泵
控制柜的
自动
与手动控制转换,是通过控制柜上的转换开关实现的。打到自动时,自动的控制回路通电,转换开关手动控制触点是断开的,不能手动
启动
。同理,转换开关打在手动控制时,手动的控制回路通电,转换开关的自动控制回路触点断开。就算是原先控制柜处于自动状态,压力...
自动喷淋
灭火系统在灭火后如何自动停止?
答:
自动喷水系统是不
能自动
停止的,如果
喷淋
动作
之后
必须人为手动停止才行。具体办法是 看现场火情是否控制住了。如果已经灭火的情况下,先停
泵
、在关该管道的阀门,阀门一关就不会喷水了
喷淋泵启动后
必须手动停
泵吗
答:
喷淋泵启动后
必须手动停泵。消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C,不一样的喷头参数不同)喷头
自动
爆裂喷水,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水,开启后需要根据实际情况手动停止。XBD消防喷淋泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质...
压力开关动作
喷淋泵启
