55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵能不能自动启停
喷淋
消防
泵
常见故障
答:
报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。应在开启末端试水装置后5min内
自动启
动消防水泵。消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。
自动喷淋
系统常见故障及处理办法 一、
喷淋泵
1、现场手动
不能启
动 原因1:电源及电机有问题 检测电源配电柜和电机 原因2:水泵控制柜...
消防电接点压力表跟压力开关分别接在控制柜什么位置
答:
这个电接点压力表
启泵
稳压泵和压力开关启泵的都是连接在中间继电器的线圈上的,都是通过继电器直接启动接触器闭合启泵的。
消火栓系统、
自动喷淋
系统、防排烟系统怎样联动控制
答:
对
自动
喷水灭火系统,能控制系统的
启停
,显示报警阀、闸阀及水流指示器的工作状态,显示消防水池的水位状态、消防水泵的电源状态,显示
喷淋泵
的工作状态、故障状态。 对管网气体灭火系统,显示系统的手动、自动工作状态;在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号;在延时阶...
消防控制柜工作原理
答:
...:①消防中心DC24V启动(电源由消防中心提供),②各消防栓箱按钮开关启动,③消防中心按钮控制
水泵启停
,④
喷淋
管网压力开关
启停水泵
,⑤电接点压力表低压启动水泵(应用稳压系统)等。引至消防栓按钮、信号灯及引至消防中心遥控的控制电源为AC24V�6�1100VA。控制柜设有泵开、泵...
消防稳压
泵
需要联动吗
答:
不需要,消防稳压泵一直处于开启状态,消防喷水灭火系统是喷淋探测到火灾动作,上腔压力降低,水流指示器动作,湿式报警阀动作,压力开关动作,警铃响,喷淋主机接收到信号,
喷淋泵
动作
北大青鸟消防控制柜初始密码是多少
答:
具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。具有通讯总线功能。每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台
水泵
的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的
启停
。每台消防水泵手动/
自动
开关状态信号(通过无源...
消防泵房有哪些设备
答:
管路系统连接消防
泵
与喷水设施,如
喷淋
头、消火栓等。这些管道能够将消防泵提供的水流快速输送到火灾现场,实现灭火的目的。控制设备如变频器、控制柜等,用于根据火灾情况调节消防泵的运行状态,如调节水流大小、控制泵的
启停
等,以满足灭火的需求。以上就是消防泵房的主要设备。这些设备的正常运行和定期维护...
消防竣工验收报告
答:
b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和
喷淋泵
。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层。e、消防控制室应有各消防设备的
启停
启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动...
智能型箱
泵
一体化泵站比起其他供水设备有哪些优势?
答:
5、
自动化
程度高,运行可靠,管理方便。变频控制柜手动、自动控制方式,手动时由面板操作按钮控制
水泵启停
(仅供试泵用);自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停:①消防中心DC24V启动(电源由消防中心提供),②各消防栓箱按钮开关启动,③消防中心按钮控制水泵启停,④
喷淋
管网压力开关启停...
设备验收申请报告
答:
b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和
喷淋泵
。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的
启停
启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动...
棣栭〉