答:
其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;2、一般二倍
反时限动作电流
的时间
整定
为1秒;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断能否在0.15秒内跳闸,断开电源。主变压器
过流
保护按主变额定电流表的1。5倍到2.5倍整定,如果主变下面带有大电机(达到...
...哪几种继电保护?
反时限过电流
保护的
动作电流整定
是用什么公式进行计...
答:
1过流速断重合闸等 2
反时限过流
保护是以I2t等于一个常数来
整定
的,即
电流
越大,时间越短,其实I2t是发热量。如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
过
电流
保护环节的主要原理是什么?怎样
整定
?
答:
过
电流
保护就是当被保护设备的电流异常增大时切断电源。过电流保护分为“
定时限
”和“反时限”两种:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为
动作整定
值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。
反时限过流
保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用...
定时限过流、
反时限过流
是什么意思?
答:
定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。
反时限过电流
保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则
整定
的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护
动作
...
阿城GL-15
反时限过流
继电器瞬动倍数如何
整定
答:
GL-15是电磁式过流继电器,如果要
反时限过流
继电器的整定,请参考一下RGL-15的整定方法。1、起动
电流整定
:起动电流整定开关为最左一组拨码开关(共三个),左面一个表示10A级,中间一个表示1A级,右面 一个表示0.1A级。若其值为0、5和6,则其整定值为5.6A。注意其范围为无辅助电压产品2~...
10KV
反时限
保护值如何
整定
?
答:
反时限过
电流保护的
整定
原则与
定时限
保护整定一致。但在时间的整定上要考虑继电器的特性。 当采用GL型继电器构成过电流保护,由于其动作时间是随流进继电器的电流大而变化的,因此在标明动作时间的同时,必须标明电流的具体数值。 当流入继电器的电流正好为继电器的
动作电流
时,亦即对应于动作电流倍数...
反时限过流
继电器的相关技术指标
答:
继电器的速动电流用
电流整定
值的倍数表示:速动电流=速动倍数×整定电流。4、速动动作时间:继电器任一整定点上,在1.2倍速动电流时的动作时间不大于50ms。5、返回系数:不小于0.9。6、反时限特性曲线动作方程:t:
反时限动作
时间 K:延时曲线系数(整定范围0.1~9.9)Is:整定电流值 I:...
定时限过电流保护和
反时限过电流
保护的优缺点。
答:
缺点:在具有多级保护的线路中,靠近电源端的过
电流
保护
动作时限
长,速动性差,而且在重负荷线路中,其灵敏度系数较低。2、
反时限过流
保护 优点:外部接线简单,继电器数量大量减少,只需一种GL型电流继电器,而且可使用交流操作电源,又可同时实现电流速断保护;在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短。
线路过
电流
保护的
动作
时间是按___
时限
特性来
整定
的。
答:
定时限
、反时限过特性来
整定
的。为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种
动作时限
特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
反时限过电流
保护是指动作...
过
电流
过电流保护动作电流的整定
反时限过电流保护如何整定
反时限过电流整定计算
反时限过电流保护整定值
变压器反时限过电流保护整定
过电流保护动作时间的整定
定时限过电流保护装置的整定
反时限过流继电器整定
过电流保护整定时间