过电流保护整定时间
过电流保护
环节的主要原理是什么?怎样
整定
?
答:
过电流保护
就是当被保护设备的电流异常增大时切断电源。过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作整定值,
时间整定
0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。反时限过流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用...
10kv三段零序
电流
动作
保护时间
分别设定多少合适?
答:
10kV进线装设零序
过电流保护,保护整定
值为20A,
整定时间
为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
什么是
过电流保护
的
整定
和时限配合要求
答:
它能保护线路的全长,灵敏性较好,但速动性较差。 (3)
定时限过电流保护
(Ⅲ段):按躲过线路最大负荷
电流整定
;时限比相邻线路中
过流保护
中的最大动作时间大一个时限级差(约0.5S)。它能保护线路的全长,也能保护相邻线路的全长,可起到远后备保护的作用。
线路的过流值一般如何
整定
?
答:
过流保护
的动作
电流
的
整定
值=(可靠系数/继电器返回系数)* 最大负荷电流;一般情况,可靠系数取1.15~1.25;继电器返回系数取0.85~0.9;过流保护的动作时间,必须能躲过下一级速断保护时间,动作时间整定值为0.35~0.7秒,一般情况取0.5秒。
电流
速断
保护
的动作
时间
如何
整定
?
答:
电流保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作
时间
大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
定时限过流
保护
依据什么?
答:
定时限过流保护属于
电流保护
的一种(还有一种反时限过流保护)。定时限过流保护具有“动作时间”和“动作电流”两个定值。动作电流一般按照额定电流的1.2倍整定,动作时间一般按照避开启动(浪涌)
电流时间整定
,一般为0.5秒---数秒。在输电线路上的定时限过流保护一般采用三段式,一段称为“速断...
线路
过电流保护
的动作
时间
是按___时限特性来
整定
的。
答:
为了实现
过电流保护
的动作选择性,各保护的动作
时间
一般按阶梯原则进行
整定
。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的...
整流变压器过流
整定
答:
一般整流变压器采用反时限
过电流保护
,整定方法如下:1、反时取动作电流值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n;其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;2、一般二倍反时限动作电流的
时间整定
为1秒;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断...
带时限
过电流保护
的动作
时间
如何
整定
?时间级差考虑了哪些因素
答:
开关的动作时限应该较相邻开关元件的过流
保护
大一时限阶段,一般大0.5~0.7s。
时间
级差考虑到躲过开关合闸涌流时间。
电力线路的限时
电流保护
的
时间
是如何
整定
的?
答:
一般设0.3至0.5秒。在设置过程中还要考虑上一级和下一级的相对关系,一般上一级要比下一级
时间
大0.3至0.5秒。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
反时限过电流保护整定
过电流保护按什么整定
过电流保护整定原则
变压器过电流保护整定原则
过电流保护是变压器的主保护
定时限过电流保护
整定电流和额定电流
反时限过电流保护
电流保护的整定计算