55问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过电流保护如何整定
整流变压器过流
整定
答:
一般整流变压器采用
反时限过电流保护
,
整定
方法如下:1、反时取动作电流值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n;其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断...
10KV
反时限保护
值
如何整定
?
答:
反时限过电流保护的整定原则与定时限保护整定一致。但在时间的整定上要考虑继电器的特性
。 当采用GL型继电器构成过电流保护,由于其动作时间是随流进继电器的电流大而变化的,因此在标明动作时间的同时,必须标明电流的具体数值。 当流入继电器的电流正好为继电器的动作电流时,亦即对应于动作电流倍数...
高压电力线路常采用哪几种继电保护?
反时限过电流保护
的动作电流
整定
是...
答:
1过流速断重合闸等
2反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的
,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
电机过流
反时限
和零序
电流怎样整定
答:
首先调整过流
,在正常运行情况下,
把时间旋钮旋转最左边,把过流旋钮旋转最右边,然后慢慢把过流旋钮向左转动,直至跳闸为止,再回旋一点
,不要再动了,过流设置就好了,时间调整是将时间旋钮从最左边旋到最右边,然后从右边慢慢向左旋转到跳闸为止,再回旋一点,就好了。
过电流保护
环节的主要原理是什么?
怎样整定
?
答:
过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:
定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作整定值,时间整定0.5秒至数秒不等
。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。反时限过流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用于电动机保护,可以躲过启动电流和正常的启动时间。
...在过流
保护
中有定时限过流和
反时限过
流 他们之间
怎么整定
答:
跟这个没有太大的关系,一般
整定
一段和二段
保护
。一段为速断,二断为过流。
定时限
和
反时限
用的比较少,但是一般这样整定,定时可以将时间稍微拉长些,反时限是
电流
越大,动作时间越短。
线路
过电流保护
的动作时间是按___
时限
特性来
整定
的。
答:
定时限
、反时限过特性来
整定
的。为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
反时限过电流保护
是指动作...
电流保护怎样整定
?
答:
一般来说,
电流保护
器的
整定
需要根据被保护设备的额定电流和短路电流等参数进行选择和调整。具体的整定方法可以参考电流保护器的使用说明书或咨询专业人士。在整定时需要注意保护器的额定电流、额定动作时间和动作特性等参数,以确保保护器能够及时地检测到并切断
过电流
,保护电路免受损害。
什么叫
反时限过电流保护
?
答:
深入解析:电力守护者的"
反时限过电流保护
"在电力系统的世界中,有一种保护机制犹如一位智慧的守卫者,那就是反时限过电流保护。它的存在,就像电流的精密调速器,动作时间的快慢与短路电流的强度紧密相关。其核心原理是,当电流强度增大时,保护机制的响应速度也随之提升。强大的短路电流如同警报,瞬间触发...
定时限过流、
反时限过
流是什么意思?
答:
反时限过电流保护
是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则
整定
的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为克服这一缺点,通常采用提高整...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
反时限过电流保护整定原则
10kv过流保护整定值计算
变压器反时限过电流保护整定
反时限过电流保护定值计算
一般反时限电流简单计算
反时限过电流保护原理图
反时限过电流保护的工作原理
反时限过电流保护时间怎么算
反时限过流继电器整定