阿城GL-15反时限过流继电器瞬动倍数如何整定

如题所述

GL-15是电磁式过流继电器,如果要反时限过流继电器的整定,请参考一下RGL-15的整定方法。

1、起动电流整定:起动电流整定开关为最左一组拨码开关(共三个),左面一个表示10A级,中间一个表示1A级,右面 一个表示0.1A级。若其值为0、5和6,则其整定值为5.6A。注意其范围为无辅助电压产品2~20A,级差是0.1A级。
2、反时限特性曲线K值整定:K值整定开关为最左第三组拨码开关(共三片), 左边一片为表示1级;中间一片表示0.1级;右边一片表示0.01级。本产品K值整定范围为0.01~9.99,(举例)比如其值设定为5.00,过流动作值设定为05.0,输入实际电流为30A
时那么它的延时时间为13.5秒,但其速断倍数值应设定为6倍以上。
3、速动倍数整定:速动倍数选择开关为左第二组拨码开关,其范围为2~9.9倍,拨码左边一个表示1倍,右边一个表示 0.1倍。
当其值为3、0时则为3倍。若设定电流为2.6A,速动倍数为3倍,则当电流达到3×2.6=7.8时,会不经延时而直接动作。注意,
无辅助电源产品速动后断电方可返回。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答