55问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过流动作电流整定
反时限
继电器要有速断定值吗?
答:
一台
反时限电流
继电器(常用的有GL-10系列)能够同时实现三段式过流保护,即定
时限过流
、限时速断以及电流速断。在应用时可以根据实际需要选择设置。在电力线路上反应电流增大,并且瞬时
动作
的保护称为电流速断保护。电流速断保护一般只能保护送电线路的70%,而在系统运行方式最大且线路很短时,电流速断...
断路器的长延时
电流整定
值和约定
动作电流
答:
你去翻你所用断路器的样本,都能找到这么一条曲线,横坐标为额定
电流
倍数,纵坐标为
动作
时间。在到达瞬动电流前都是过载长延时,是一条
反时限
的曲线(电流越大,动作时间越短),在刚过额定电流的时候约为2小时动作,而到8倍额定电流的时间只需要几秒钟就要动作了。容许有一定的误差,误差控制在俩...
何谓线路过
电流
保护,瞬时电流速断保护?
答:
当然,也有一种叫
反时限过流
保护,利用的GL-系列的反时限
电流
继电器,如HAMLILY说的:当电流大于脱扣器设定的额定电流时,会根据脱扣曲线来确定脱扣时间,换句话说,就是电流越大,时间越短,为过流保护。但是这种继电器虽然安装方便减少继电器数量,但是我觉得其效果不理想,无法判断是过流还是速断
动作
。
何为
反时限过流
继电器的始动
电流
?为何要检测始动电流
答:
其实是一个问题,检测电流就是
动作电流
,始动电流不大于动作电流的40%,就是转盘旋转,扇齿吸合,随着转盘动作。
为什么限时
电流
速断保护(二段)能保护线路的全长
答:
这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定
时限过流
保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于
整定
的
电流
相对较小,而时限相对较长。
电流
保护的
时限
特性是根据什么原则确定的?
答:
定时限
延时动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。
反时限
延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与
动作时限
成一定曲线关系。为了实现
过电流
保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行
整定
。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级...
定
时限过流
保护的保护范围是
答:
定
时限过流
保护的保护范围是线路、发电机、变压器和各种负载等。过
电流
保护是一种最基本的电流保护,用来反应短路故障及严重的过载故障,保护对象广泛:如线路、发电机、变压器和各种负载等。过电流保护带有
动作时限
,可分为
定时限
和
反时限
两种。定时限过电流保护是不管故障电流超过
整定
值多少、其动作时间是...
过流
保护
整定
原则和内容是什么?如何整定?
答:
定
时限过流
保护
动作电流
的
整定
原则:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 5 3 我是周小红 采纳率:44% 擅长: 两性问题 减肥/塑身...
为什么定
时限过电流
保护的灵敏度,
动作
时间需要同时逐级配合,而电流速...
答:
其
动作
的灵敏性通常是以保护范围来衡量,保护范围越大,说明动作越灵敏。一般认为最小保护范围不少于被保护线路全长的15%,装设不带时限的
电流
速断保护才有意义。最大保护范围大于被保护线路全长的50%时,保护效果良好。
反时限
,即保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流...
10kv线路
过流整定
计算公式
答:
带
时限电流
速断保护
整定
值 Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1 或 Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1 应较相邻元件的
过流
保护大一个时限阶段,一般大0.5秒(
定时限
)和0.7秒(
反时限
)低电压保护 整定值 Udzj =Umin/KkKhNy 应视线路上电动机具体情况而定 单相接地保护 保护装置的一次
动作电流
Id...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜