推荐答案 2012-06-13
过电流保护
就是当被保护设备的电流异常增大时切断电源。
过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:
定时限过流保护一般是以1.2倍
额定电流
为动作整定值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。
反时限过流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用于电动机保护,可以躲过启动电流和正常的启动时间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ce8GLRIc4.html
相似回答
过流
保护的原理是什么?
答:
过流保护的动作原理是什么? 主要是热继电器动作,
当电气装置由于超负荷执行,其工作电流大于正常工作电流,热继电器动作,电气装置跳闸停电
。起到保护装置的作用。当电力系统中发生相间短路故障时,或者其他故障时,电流会突然增大,电压突然下降,而过流保护就是通过整定继电器的动作电流,来动作的,当故障电...
变压器
过电流保护怎么整定?
答:
过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定
,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,跳两侧断路器:在变压器并列运行时,如无电源侧未配置过电流保护,也可先跳无电源侧母联断路器,再跳两侧断路器。如无电源侧配置过电流保护,则过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定,时间定值不应...
过流
保护的原理是什么
答:
主要是热继电器动作,
当电气设备由于超负荷运行,其工作电流大于正常工作电流,经整定时间后热继电器动作,电气设备跳闸停电
。起到保护设备的作用。当然现在应用中逐步地由硬件继电器保护过渡到微机保护~基本原理一样,但微机保护是整定一个过流值,然后监测系统运行的实际电流值,与整定值进行比较,当实际值...
过电流保护的
动作
电流是如何整定的?
答:
电力线路
过电流保护的
动作电流按躲过最大负荷电流
整定
。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限过流保护装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。这里定...
过流
保护整定
原则和内容
是什么?如何整定?
答:
定时限过流保护动作
电流的整定
原则:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
过电流保护的整定
原则是:整定电流应躲过线路的最大负荷电流。电力:电力是以电能作为动力的...
大家正在搜
过电流保护环节的工作原理是什么
过电流保护是变压器的主保护
定时限过电流保护原理
过电流保护原理
电流三段保护的原理
电流速断保护的工作原理
反时限过电流保护整定
继电保护电流三段保护
电流保护器工作原理
相关问题
过流保护整定原则和内容是什么?如何整定?
光纤电流差动保护的原理是什么,灵敏行的整定原则,能不能作为后...
三段式电流保护的原理
1、过电流保护装置的动作电流应如何整定?其整定计算公式怎样?
变压器各侧的过电流保护的作用和整定原则是什么
三段式电流保护中,过电流保护按什么的进行整定的
变压器速断、过流保护的差别在呢?工作原理各是什么?
过电流保护整定