整流变压器过流整定

过流整定值是其额定值的多少倍
普通变压器是1.2倍
我现在不明白-第1项是说1.4倍-第3项是说3~4倍
我是不是可以这样理解
过流继电器整定值是I=1.4Ie/n
过流速断继电器整定值I=3~4Ie/n
(能不能把准确的出处网址告诉我)
我要用标准证明给别人

一般整流变压器采用反时限过电流保护,整定方法如下:
1、反时取动作电流值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n;
其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;
2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒;
3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;
4、必须校验当直流侧短路时,速断能否在0.15秒内跳闸,断开电源。

主变压器过流保护按主变额定电流表的1。5倍到2.5倍整定,如果主变下面带有大电机(达到了主变容量的5分之一以上)时,为防止起动电机 时主变保护误动作,取2-2.5倍,其它情况下,可适当取小一些,动作时限一般取0.5-1.7秒之间,按上下级配合要求设置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
整流变压器不考虑过载运行,当在直流电流侧发生短路时,装有继电保护的高压断路器应在0.15秒内跳闸。

第2个回答  2008-04-12
过流门限一般包括两只,一种为过流延时保护,一种为过流速断保护。过流延时保护主要是为了进行过载保护,一般整定门限为额定电流的1.25~1.3倍不等,延时时间可为5s~30s不等,视不同电器而定。过流速断保护主要是为了进行短路保护的,一般按额定电流的3倍进行整定,延时时间一般为0.2~0.5秒。具体可以查电力部相关标准。