55问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过流保护的时间常数
什么是
反时限
基准电流
答:
以上三个方程式中,I为故障电流;t为动作时间;Ip为电流基准值,取反时限过流保护定值Ifsx;Tp为时间常数,取
反时限过流保护时间常数
Tfsx。对于特性1、2、3,Ifsx可取1.05~1.3In,Tfsx整定范围为0.05s~10s。反时限过流保护原理如图4-3所示。
反时限
电流
保护的
计算公式
答:
标准
反时限
:t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)非常反时限:t=13.5tp/((I/Ip)-1)极端反时限:t=80tp/((I/Ip)^2 -1)^2表示2次方,^0.02表示0.02次方
整流变压器
过流
整定
答:
2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒
;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断能否在0.15秒内跳闸,断开电源。主变压器过流保护按主变额定电流表的1。5倍到2.5倍整定,如果主变下面带有大电机(达到了主变容量的5分之一以上)时,为防止起动电机 时...
什么是
反时限
特性
答:
主变压器高压侧及其出线的零序反时限保护采用IEC标准反时限曲线,
时间常数分别为1.2s和1.0s
。贵州电网500kV主变压器零序定时限保护方向是指向母线的。
过电流
保护
环节的主要原理是什么?怎样整定?
答:
过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作整定值,
时间整定0.5秒至数秒不等
。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。反时限过流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用于电动机保护,可以躲过启动电流和正常的启动时间。过...
反时限过流
继电器的相关技术指标
答:
4、速动动作
时间
:继电器任一整定点上,在1.2倍速动电流时的动作时间不大于50ms。5、返回系数:不小于0.9。6、
反时限
特性曲线动作方程:t:反时限动作时间 K:延时曲线系数(整定范围0.1~9.9)Is:整定电流值 I:实际输入电流值 (注:I/Is 不大于1.2为不推荐使用段)7、反时限特性时间...
...
时限的
了 在
过流保护
中有定时限过流和
反时限过流
他们之间怎么整定...
答:
跟这个没有太大的关系,一般整定一段和二段
保护
。一段为速断,二断为
过流
。定时限和
反时限
用的比较少,但是一般这样整定,定时可以将
时间
稍微拉长些,反时限是电流越大,动作时间越短。
什么是定时限过继电
保护
,什么是
反时限过流
继电保护?
答:
电流值超过设定值越多,继电保护动作的时间越短,反应速度越快。限时速断保护可以想成是立刻保护动作(因为
保护时间
是0秒),而定时限过流保护是可以设定时间的,比如当过电流产生后经0.6秒保护动作。区别就是时间上的设定不同。顺便提一下,定
时限过流保护的时间
也是可以设定为0秒 ...
反时限保护
是什么意思?和正比时限有什么不同?
答:
流过
保护装置的短路电流与动作
时间
之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。
反时限
保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电
保护的
动作延时越小。反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动...
定时限过流、
反时限过流
是什么意思?
答:
常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定
时限过
电流保护装置基本相同,所不同的是其动作
时间
比定时限过电流
保护的
整定时间短。为了使保护具有一定的选择性,其动作时间应比下一级线路的瞬时速断大一时限级差一般取0.5秒。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
反时限过流保护计算公式
反时限特性的时间常数
反时限公式计算
反时限过电流保护时间怎么算
10kv过流保护整定值计算
反时限过流时间计算
反时限过流保护整定方法
变压器反时限过电流保护整定