55问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过流保护的时间常数
反时限过流
继电器功能
答:
2、它的工作原理就是,电路过电流保护时,如果电路电流超过限制电流越大时,保护动作
的时间
就越短。这种保护是继电保护最常见的
过流保护
方式。过流保护有定时限、反时限两种。也有过电流一段,和过电流二段;3、
反时限过流
继电器是具有反时限特性,用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在...
10KV
反时限保护
值如何整定?
答:
反时限过
电流
保护的
整定原则与定
时限保护
整定一致。但在
时间
的整定上要考虑继电器的特性。 当采用GL型继电器构成过电流保护,由于其动作时间是随流进继电器的电流大而变化的,因此在标明动作时间的同时,必须标明电流的具体数值。 当流入继电器的电流正好为继电器的动作电流时,亦即对应于动作电流倍数...
三段电流保护与
反时限
电流
保护的
区别
答:
国产继电保护三段电流保护一般指定时限曲线,三段意思能开通三组,比如
过流
、速断、过负荷,
反时限
电流就指反时限曲线,一般应用于电机;进口
保护的
电流保护里面可以选择定时限还是反时限,进口保护相对灵活一些。
定
时限过流保护
依据什么?
答:
定时限过流保护属于电流
保护的
一种(还有一种
反时限过流保护
)。定时限过流保护具有“动作
时间
”和“动作电流”两个定值。动作电流一般按照额定电流的1.2倍整定,动作时间一般按照避开启动(浪涌)电流时间整定,一般为0.5秒---数秒。在输电线路上的定时限过流保护一般采用三段式,一段称为“速断...
...的
保护
定值(如比率差动、瞬时过流、
反时限过流
等)这么计算出来的?有...
答:
动作
时间
:3S。(6)出口方式:动作信号。2.5、低压侧零序
过流保护
(1)按照躲过正常运行时变压器低压侧中性线上
流过
的最大不平衡电流整定,一般取变压器低压线圈额定电流的25%Iop.2=Krel×25%×Inl=(1.2×25%×3608.40)/2000=0.54A式中Krel系数,取1.2。(2)与最大无零序过电流
保护的
出线(或电动机)速断保护配合整...
为什么大型汽轮发电机要装设负序
反时限过流保护
?
答:
电力系统发生不对称短路时,发电机定子绕组中就有负序电流,负序电流在转子产生倍频电流,造成转子局部灼伤、大型汽轮机由于它的尺寸较小耐受过热的性能差,允许过热
的时间常数
A(I2*I2*t)值小,为保护发电机转子,需要采用能与发电机允许的负序电流相适应的
反时限
负序
过流保护
。
变压器的各项
保护
整定值如何计算?
答:
1)定
时限过流保护
:电流整定 2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种
保护的
定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
电动机定时限过负荷保护和
反时限过
负荷
保护的
区别是什么? 作用及工作...
答:
电动机定时限过负荷保护,就是电机过载后,不管过载多少,在设定时间到达后,保护电器动作,这与电机的故障特性不符,保护性不好。电动机
反时限过
负荷保护,就是电机过载后,过载越大,设定保护动作
的时间
越短,保护电器动作越快。反时限过负荷
保护的
数学模型较多,可去看看相关文献。
...过流保护越靠近电源动作
时间
越长,
反时限过流保护
靠近电源端短路动作...
答:
定
时限过流保护的
是负荷侧的设备,保护动作
时间
成阶梯性自负荷侧向电源测增大,而
反时限过流保护
正和它相反,所处象限正好相反,动作时间随短路电流增大而自动减小的保护。
限时过电流与定时过电流的区别及如何配合使用
答:
电力系统过电流保护分为:定时限和反时限两种。两种
保护的
设计思路不同,“定时限”就是电流达到动作值(不论多大)都要按照设定
的时间
动作。“反时限”就是电流达到动作值以上,电流越大,动作时间越短。定时限过流一般用于输电线路,采用三段式配合。
反时限过流
一般用于负载。相互基本没有配合问题。