55问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过流保护整定方法
10KV
反时限保护
值如何
整定
?
答:
反时限过电流保护的整定原则与定时限保护整定一致。但在时间的整定上要考虑继电器的特性
。 当采用GL型继电器构成过电流保护,由于其动作时间是随流进继电器的电流大而变化的,因此在标明动作时间的同时,必须标明电流的具体数值。 当流入继电器的电流正好为继电器的动作电流时,亦即对应于动作电流倍数...
高压电力线路常采用哪几种继电
保护
?
反时限过
电流保护的动作电流
整定
是...
答:
1过流速断重合闸等 2反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的
,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
过电流
保护
环节的主要原理是什么?怎样
整定
?
答:
反时限过流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短
。适用于电动机保护,可以躲过启动电流和正常的启动时间。过电流保护 #定时限过流保护 #反时限过流保护 #额定电流 #动作整定值 #时间整定 #输电线路 #变压器 #负载 #动作曲线 #电动机保护 #启动电流 #启动时间 ...
...在
过流保护
中有定时限过流和
反时限过流
他们之间怎么
整定
答:
跟这个没有太大的关系,一般
整定
一段和二段
保护
。一段为速断,二断为
过流
。
定时限
和
反时限
用的比较少,但是一般这样整定,定时可以将时间稍微拉长些,反时限是电流越大,动作时间越短。
GL-15
过流
继电器定值如何
整定
?
答:
GL-15
过流
继电器定值的
整定
要根据您整定的断路器所在电力系统及负荷的情况综合考虑:1.纯阻型负荷1.2-1.5IN;2.小于10KW电动机3-5倍IN;大于时6-8倍IN;3.感性\容性要先计算,在仿真,后整定;4.电力系统中,还要考虑选择性,和其他断路器的时序配合。
定时限过流、
反时限过流
是什么意思?
答:
反时限过
电流
保护
是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则
整定
的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为克服这一缺点,通常采用提高整...
...的
保护
定值(如比率差动、瞬时过流、
反时限过流
等)这么计算出来的?有...
答:
继电器可
整定
为:0.06A。 (5)接地保护II段动作时间。动作时间:3S。(6)出口方式:动作信号。2.5、低压侧零序
过流保护
(1)按照躲过正常运行时变压器低压侧中性线上流过的最大不平衡电流整定,一般取变压器低压线圈额定电流的25%Iop.2=Krel×25%×Inl=(1.2×25%×3608.40)/2000=0.54A式中Krel系数,取1.2。(2)与...
什么叫
反时限过
电流
保护
?
答:
其核心原理是,当电流强度增大时,
保护
机制的响应速度也随之提升。强大的短路电流如同警报,瞬间触发保护,确保电力系统的安全。相反,当电流减弱,保护动作时间则会相应延长,给予系统更多的时间来适应负载的变化,避免不必要的停电,提升系统的稳定性和可靠性。这种巧妙的“反时限”特性,使得
反时限过
电流...
反时限
电流
保护
的计算公式
答:
反时限
:动作时间与电流成反比,即电流越大动作时间越短,安装IEC标准分为标准反时限,非常反时限,极端反时限三种 标准反时限:t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)非常反时限:t=13.5tp/((I/Ip)-1)极端反时限:t=80tp/((I/Ip)^2 -1)^2表示2次方,^0.02表示0.02次方 ...
请郭老师来回答关于
反时限过流保护
的问题
答:
在10KV供电系统中,为使过电流保护能够有选择的动作还要要求确保保护动作的灵敏度,通常采用三段式过流保护,即电流速断、定时限过流保护以及
反时限过流保护
结合的方式,可以实现全线路的过电流保护,选择GL-10系列电流继电器来作为保护执行元件是可以同时满足上述要求的,因为GL-10系列继电器具有反时限动作...