55问答网
所有问题
当前搜索:
电机过载反时限计算公式
地铁用的ABB继保REF542plus,
反时限
的
计算公式
是什么???
答:
模拟量的指示灯,可以定义的,电压,电流,零序,8个互感器采集的量都可以。REF542有8个互感器,选型不一样,互感器也不一样,达到额定电量就现实100
电机
启动电流大概要5秒才能正常为什么过流保护时间只定0.5秒,这样开关...
答:
过载设置一般来说是反时限:所谓反时限是指在四象限的第一象限中,延时时间与过载电流是成反曲线的,通俗说就是过载电流越小,时间越长;过载电流越大,时间越短。
计算公式:额定电流×设置倍数≥运行电流×5~7倍
本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 1 rag001 采纳率:46% 擅长: 视频共享 音频/歌曲共享 ...
高压电力线路常采用哪几种继电保护?
反时限
过电流保护的动作电流整定是...
答:
如发
电机
负序保护一般5%发信;9%启动
反时限
,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
...
电机
的保护定值(如比率差动、瞬时过流、
反时限
过流等)这么
计算
出来...
答:
按延时躲过电动机启动电流整定(按没有转速开关
计算
)。Idz.g=Kk×Kjx×In.2 =2×1.0×3.55=7.1A Idz.g——动作电流值 Kk——可靠系数, 一般要求1.5-2,这里取2。Kjx——接线系数,取1.0In.2—二次额定电流取为:7.1A.动作时间:30S 动作跳闸。1.8、
电动机的
额定启动电流 退出。 1.9、电动机允许堵转时间...
反时限
过流继电器功能
答:
3、
反时限
过流继电器是具有反时限特性,用于发
电机
、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。该继电器为集成电路静态型继电器,采用数码开关整定电流值,直观方便,改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;精度高、功...
电机过载
复位次数
答:
t=9.55Xp/n 用电机的输出功率除以对应的电机转速,再乘以9.55。t=9.55Xp/n,t为转矩,单位:n.m,p为电机输出功率,单位:w,n为电机转速,单位:rpm(转每分钟),至于9.55就是这三个量的单位之间的变换系数。
电机过载
主要有以下症状:1.电机发热量增大2.电机转速下降,甚至可能下降到零3....
电动机过载
保护设计
答:
1.1 两种典型的数学模型 软起动器对电动机具有控制、保护、监测等功能,对
电动机的
热
过载
保护采用的
反时限
保护特性有多种数学模型,其中典型的有两类:(1)等I2t的时间电流特性 (2)IEC 60255-3[1]推荐的数学模型 以上式中: Ir — 电流整定值 I — 实际电流值 t — 动作时间(s)K — ...
电机
电流变大多少倍才
算过载
答:
就喜欢在线等的人。
电机
的额定电流是指的线电流,一般3KW一下的电机是星接,3KW一上是角接,只有一些特殊或专用电机例外,你说的20A通常认为是角形接法,我们平常测电流是用钳流表卡一相,钳流表显示15A一下为正常,
公式
20/1.73/0.8约等于15A。10KW设备电机5秒 之内就可达到额定转速。
10KV过流一段、过流二段继电保护整定
计算公式
答:
选用GL型继电器做
电动机
过负荷与速断保护的
计算
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作
时限
的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
电力
过载
倍数
计算公式
答:
电力
过载
倍数
计算公式
是允许超过最大载荷的载荷量除以最大载荷。电力过载倍数不是绝对值,要看
电动机的
工作环境温度,若环境温度在40度左右,只能按照额定功率使用,若在零度左右,可以在1.1至1.3内使用,若超出了,会导致绕组温度过高而烧毁。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
反时限过流保护计算公式
电机过载系数怎么计算
长反时限过电流保护定值计算
电机过载反时限曲线
电机过载时间国家标准
反时限公式最简单解释
标准反时限怎么计算
电机过载电流的计算
一般反时限计算公式