55问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过流保护计算公式
一台移变是1000KVA的,前面装了一个400A的PBG高压开关,电压10KV变660KV...
答:
应该是660V,出现笔误啦。
反时限过流保护整定:计算公式Ig=(1.2~1.4)I1N/ki
,其中I1N为移动变电站一次侧额定电流, ki为高压开关柜电流互感器变比400/5=80.I1N=P/Kb×1.732×V×COSΦ,功率因数COSΦ取0.85,Kb为变压器变比,10000/660=15.15,则:I1N=400×103/15.15×1.732×660...
高压电力线路常采用哪几种继电
保护
?
反时限过
电流保护的动作电流整定是...
答:
2反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的
,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
整流变压器
过流
整定
答:
1、反时取动作电流值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n
;其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断能否在0.15秒内跳闸,断开电源。主变压器过流保护按...
...瞬时过流、
反时限过流
等)这么
计算
出来的?有没有这
答:
零序电流的过大反应了接地故障,对于接地故障,零序电流整定按躲过单相接地电容电流Ic来
计算
。工程取一次3A、3S。继电器可整定为:0.06A。 (5)接地保护II段动作时间。动作时间:3S。(6)出口方式:动作信号。2.5、低压侧零序
过流保护
(1)按照躲过正常运行时变压器低压侧中性线上流过的最大不平衡电流整定,一般取变压器...
电流
保护公式
是什么?
答:
电流
保护公式
整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联
反时限
动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
什么是
反时限
基准电流
答:
1996)规定的三个标准特性方程,分别列举如下:以上三个方程式中,I为故障电流;t为动作时间;Ip为电流基准值,取
反时限过流保护
定值Ifsx;Tp为时间常数,取反时限过流保护时间常数Tfsx。对于特性1、2、3,Ifsx可取1.05~1.3In,Tfsx整定范围为0.05s~10s。反时限过流保护原理如图4-3所示。
GL-15
过流
继电器定值如何整定?
答:
GL-15
过流
继电器定值的整定要根据您整定的断路器所在电力系统及负荷的情况综合考虑:1.纯阻型负荷1.2-1.5IN;2.小于10KW电动机3-5倍IN;大于时6-8倍IN;3.感性\容性要先
计算
,在仿真,后整定;4.电力系统中,还要考虑选择性,和其他断路器的时序配合。
反时限过流
继电器功能
答:
1、
反时限过流
:也就是说电路过电流越大时,保护的时间就越短;2、它的工作原理就是,电路过电流保护时,如果电路电流超过限制电流越大时,保护动作的时间就越短。这种保护是继电保护最常见的
过流保护
方式。过流保护有定时限、反时限两种。也有过电流一段,和过电流二段;3、反时限过流继电器是具有...
什么是
反时限保护
特性?
答:
图中横坐标表示的是动作电流与额定电流的比值,用以反映电路发生故障的短路电流大小,纵坐标为动作时限。可见动作时限的长短和电流大小成反向关系,所以称为“
反时限
特性”。在:Id/Ie=8是,也就是短路电流达到额定电流8倍时,动作时限直接变为零,这个就是“无时限速断
保护
”的特性(红圈处)。
在继电
保护
中,定
时限过
电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
定时限过电流
保护
是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。(
反时限过
电流保护:动作时间随短路电流的增大而自动减小的...