过电流
保护
和电流速断区别?
答:
过电流保护和电流速断区别:1、时限不同 过电流保护:是带有动作
时限的
;电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和
过流保护
配合使用。2、保护范围不同 电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的...
电动机过载
保护
设计
答:
软起动器对电动机具有控制、保护、监测等功能,对电动机的热过载保护采用的
反时限保护
特性有多种数学模型,其中典型的有两类:(1)等I2t
的时间
电流特性 (2)IEC 60255-3[1]推荐的数学模型 以上式中: Ir — 电流整定值 I — 实际电流值 t — 动作时间(s)K — 表征特性的
常数
α— 函数...
控制与
保护
开关的产品功能
答:
◇短路短延时或定
时限保护
:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调(6~12Ir1)±15%(电动机保护)、(3~6Ir1)±10%(配电保护)、延时动作整定
时间
t2=0.2s◇过载长延时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4~1Ie,
反时限
特性为I2T=(1...
电机负序电流
保护
动作原因_电机负序保护
答:
负序动作电流整定值I2ZD的整定范围启动时为0.50~40.0A,启动结束后为0.2~20.0A,级差均为0.01A ,当I2>I2ZD 时启动负序保护。负序保护动作时间按电流/时间
反时限
动作特性,用负序
保护时间常数
T2(整定范围为0.80~4.00秒,级差0.04秒)来表示,启动时和运行时分别整定。负序保护动作时间t2...
叙述
反时限
继电器动作特性的含义
答:
反时限是指
保护
装置的动作
时间
与短路电流的大小成反比。当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为
反时限过流
继电器。常用的继电器为感应式GL型继电器,它的动作电流和短路电流的关系可分为两部分,一部分为定时限,一部分为...
急急急求变电站微机综合
保护
定值计算方面的高手
答:
过电流
保护的
灵敏系数按系统最小运行方式下,低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流进行校验过电流保护动作时限取0.5秒(与下级保护动作时限相配合,考虑车间变压器一般为末端负荷,故取0.5秒)。若考虑反时限,过电流定值一般按变压器正常过载能力考虑,保护动作电流:,取3.16A保护动作一次电流:校验灵敏度系数:
反时限时间常数
...
过电流保护、速断保护、纵差
保护的
定义是什么?
答:
1、过流保护分为定时限过流保护和
反时限过流保护
。继电保护的动作时间固定不变,与短路电流的大小无关,成为定时限过流继电保护。定时限过流继电
保护的时间
是由时间继电器设定的,时间继电器在一定的范围内连续可调,使用时可根据给定时间进行整定。继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,称为反...
具有
反时限
安秒特性的元件就具备
答:
流过保护
装置的短路电流与动作
时间
之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性分为定时限延时特性和
反时限
延时特性。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长,短路电流与动作时限成一定曲线关系。控制与保护开关电器集成了传统的断路器接触器、过载保护...
电流速断保护限时电流速断保护定
时限过
电流
保护的
特点
答:
电流速断
保护的
特点:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。限时电流速断保护的特点:离负荷越近的开关
保护时限
设置得越短,末端的开关时限可以设置为零。定
时限过
电流保护的特点:相邻保护的动作
时间
,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...
低压断路器过载
保护
特性为什么要用
反时限
特性
答:
AB段为
反时限保护
特性,用于过载保护,与被保护电器(或线路)相配合。当过载电流较小时,不立即切断故障电路,经过一段延时
时间
后,若故障没有消除则断路器断开,切断故障电流。这样,可充分利用设备(或线路)的过载能力而不损坏设备(或线路)。当过载电流较大时,延时时间应较短,但应躲过电动机启动时间。 已赞过 已踩过...