55问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间等电位扁钢焊接要求
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
卫生间
底板面筋,剪力墙按600*600跨接
焊接
成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌
扁钢
连接卫生间局部
等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,...
建筑房屋,
卫生间
处的局部
等电位
怎么
焊接
呢。怎么做规范呢。谢谢大家了...
答:
2、局部等电位箱一般用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与接地网焊接成一体
。3、接地网焊接指的是防雷接地和电气接地的焊接工作,有时设计中不一定使用地圈梁而单独采用镀锌扁钢来焊接接地网。4、引下线指的是“避雷引下线”,一般利用建筑物构造柱内两根大于16的钢筋引上到屋...
卫生间等电位
怎么连接
答:
一般等电位安装在洗脸盆的下方,要和分支插座间做重复接地工作
。如果卫生间有做干湿分离,建议等电位安装在吊顶内。由于地面比较潮湿,而且和等电位相通,还是存在一定的安全隐患。局部等电位盒扁钢要
根据底板钢筋的结点处做焊接引入
,注意和局部范围内的柱筋、剪力墙强筋做焊接连接工作。做等电位主要是电缆...
卫生间等电位扁铁
与钢筋的
焊接要求
(搭接倍数),浇灌前
答:
为钢筋直径的6倍,双面施
焊
。
用
扁钢
作防雷引下线时与基础钢筋的焊接方法,用几根钢筋与
扁铁焊接
,
答:
卫生间等电位
接地应该与本层就近的柱子钢筋焊接,利用柱子钢筋接通基础钢筋。与柱子钢筋焊接时,用一段L形Φ12短筋,一头
焊接扁铁
,一头顺着柱中纵筋焊。焊缝长单面10d(120mm),双面5d(60mm)。
扁钢焊接
搭接规范
要求
答:
1、根据查询土木智库官网显示,
扁钢焊接
搭接规范
要求
有:扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。2、圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之...
等电位
25
扁铁
厚度
要求
答:
不小于4mm。
等电位焊接
的规范是以镀锌扁铁,室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100平方毫米。
扁铁的
学名是
扁钢
,是指宽12至300mm、厚3至60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。
扁铁焊接
规范
要求
答:
扁铁焊接
规范
要求
主要包括以下几点:1. 焊接前的准备工作:确保扁铁表面干净,无油渍、锈迹等杂质,以确保焊接质量。2. 焊接材料选择:选择适当的焊条和焊接电流,以确保焊接牢固且不会过热扁铁。对于不同的扁铁材质,可能需要不同的焊接材料。3. 焊接位置和角度:根据需要焊接的扁铁位置和角度,调整焊机...
卫生间等电位
的具体做法
答:
1、
等电位
要用镀锌
扁铁
或6的镀锌钢筋
焊接
在与主柱焊接相连的螺纹钢上,墙内装个等电位专用铁盒(水暖电有卖)2、
卫生间
插座有接地线时,要与插座的PE线做等电位连接的原因是距离短,阻值小,安全系数高。等位体和地面相连,如果和外面地线相连,地面电位为零,比如热水器外壳没有接地线,漏电时外壳...
卫生间等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌
扁铁
,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...