使用一根40*4的镀锌
扁铁
,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
等电位
25
扁铁
厚度
要求
答:
不小于4mm。
等电位焊接
的规范是以镀锌扁铁,室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100平方毫米。
扁铁的
学名是
扁钢
,是指宽12至300mm、厚3至60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。
接地采用
扁铁焊接
有什么规范
要求
答:
分析如下:1
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相
焊接
时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5焊接部位应作防腐处理。
卫生间等电位
60×60
焊接
依据
答:
GB16895.21-2011《低压电气装置第4-41部分:安全防护电击保护》。根据查询
卫生间等电位
60×60
焊接
的相关资料显示,依据为GB16895.21-2011《低压电气装置第4-41部分:安全防护电击保护》。等电位连接端子板的时候,不仅要紧固,并且接触面没有锈蚀的现象。辅助等电位箱与管子连接时,管内若有塑料连接件,...
接地采用
扁铁焊接
有什么规范
要求
答:
接地采用
扁铁焊接
规范
要求
:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
接地
扁铁的焊接
规范
要求
有什么呢?
答:
接地采用
扁铁焊接
规范
要求
:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地
扁铁焊接
规范
要求
答:
超声波检测等,以进一步确保焊接接头的内部质量。这些检测方法可以有效发现隐藏在焊接接头内部的缺陷,避免潜在的安全隐患。综上所述,接地
扁铁焊接
规范
要求
涵盖了焊接前准备、焊接过程控制以及焊接后质量检查等方面。严格遵守这些规范要求,可以确保接地
扁铁的焊接
质量,进而保障整个接地系统的安全性和稳定性。
卫生间
局部
等电位
到底该怎样连接钢筋
答:
卫生间
局部
等电位
连接主钢筋工艺技巧 规范
要求焊接
连接,最简单的就是
电焊
,常见商品楼采用钢板焊接钢筋然后连到局部等电位器上,如图 以上方法难度很大,必须要现场有4*40
扁钢
弯板机,费时费工,建议采用轨道施工办法,购置接地端子,将接地端子焊接到钢筋上,接地端子通过16mm2以上的地线连到等电位器,省...
接地采用
扁铁焊接
有什么规范
要求
答:
3 圆钢与
扁钢
搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相
焊接
时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5 焊接部位应作防腐处理。 很对说的 子非鱼♀ | 发布于2011-03-21 举报| 评论 13 1 看是埋在室外,还是混凝土内!室外的话
要求
用镀锌
扁铁
,混凝土内的话可以不用镀锌...
卫生间等电位
接地镀锌
扁钢
用多大
答:
卫生间等电位
接地镀锌
扁钢
一般用40厘米*4厘米规格的。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。