卫生间等电位的具体做法

1 设备的外壳与可导电的金属进行等电位连接,可是我有一个问题,就是等电位要怎么与墙内和地面的钢筋相连,具体怎么做?把等电位的线焊接在墙内与地面的钢筋上?
2 为什么卫生间插座有接地线时,要与插座的PE线做等电位连接?而卫生间没有PE线引入时,禁止与外界的PE相连。试想一下,卫生间插座的PE线不也是从外界引入的吗?(客厅电源箱)既然卫生间的PE可以与等电位连接,那为什么不可以与外界PE相连(与客厅的PE线)
3 游泳池要怎么做等电位连接? 等电位的线要接在游泳池的哪个地方? 是池内的钢筋吗?
知道的告诉一下
谢谢了 帮帮小弟
就这些分了。

1、等电位要用镀锌扁铁或6的镀锌钢筋焊接在与主柱焊接相连的螺纹钢上,墙内装个等电位专用铁盒(水暖电有卖)

2、卫生间插座有接地线时,要与插座的PE线做等电位连接的原因是距离短,阻值小,安全系数高。等位体和地面相连,如果和外面地线相连,地面电位为零,比如热水器外壳没有接地线,漏电时外壳电位不为零,会触电;如果热水器扦座内有地线并与等位体相连,就是到卫生间地线断了。由于热水器扞座内地线和等位体即卫生间地面相连,电热水器漏电时,热水器外壳和卫生间地面电位虽不为零但相等,不会触电。

3、游泳池等电位要做在墙体外侧,焊接在地网的钢筋上,而且要用摇表遥测,一般要求阻值要小于4欧姆。建议认真看看电工培训资料或电气施工资料。

拓展资料

等电位

建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。

1、总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

——进线配电箱的PE(PEN)母排;

——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;

——建筑物金属结构;

——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。

住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。

2、辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。

3、局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:

——PE母线或PE干线;

——公用设施的金属管道;

——建筑物金属结构。

参考资料:百度百科-等电位



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-02

家装卫生间电路的设计

第2个回答  推荐于2017-09-28
1、等电位要用镀锌扁铁或6的镀锌钢筋焊接在与主柱焊接相连的螺纹钢上,墙内装个等电位专用铁盒(水暖电有卖)2、卫生间插座有接地线时,要与插座的PE线做等电位连接的原因是距离短,阻值小,安全系数高。
3、游泳池等电位要做在墙体外侧,焊接在地网的钢筋上,而且要用摇表遥测,一般要求阻值要小于4欧姆。建议认真看看电工培训资料或电气施工资料。追问

能在问您一个问题吗?

这个问题困惑我好久了? 卫生间插座的PE线也是从外界引入的啊? 为什么当卫生间无PE线时,等电位不许与外界PE线相连???

追答

当卫生间无PE线时,等电位不许与外界PE线相连,因为卫生间比较潮湿,电阻小,易导电,如果电器漏电,都往这导,而等电位又是焊接在钢筋上,处理不规范的话,在卫生间可就危险了,所以施工规范不准这样接。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2018-03-02
我来回答等二个问题,等位体和地面相连,如果和外面地线相连,地面电位为零,比如热水器外壳没有接地线,漏电时外壳电位不为零,会触电,如果热水器扦座内有地线并与等位体相连,就是到卫生间地线断了,由于热水器扞座内地线和等位体即卫生间地面相连,电热水器漏电时,热水器外壳和卫生间地面电位虽不为零但相等,不会触电。