55问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间等电位扁钢焊接要求
自建房
等电位
怎么
焊接
?
答:
地圈梁里选两根钢筋围着焊起来,然后和靠
卫生间
的柱子钢筋一起也
焊接
上来,跟着卫生间的底筋按不大于06x0.6焊成网格,然后引出
扁铁
到
等电位
箱,焊接引上来的柱子一根就够只做卫生间即可。参考如下:地线使用说明:(1)挂接地线时:依次连结接地夹、接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后...
卫生间等电位
接地镀锌
扁钢
用多大
答:
卫生间等电位
接地镀锌
扁钢
一般用40厘米*4厘米规格的。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
接地
扁铁焊接
搭接长度是多少?
答:
煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。2、镀锌圆钢
焊接
长度为其直径的6倍并应双面施焊。3 、镀锌圆钢与镀锌
扁钢
连接时,其长度为圆钢直径的6倍。4 、镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形与钢管焊接。
镀锌
扁钢焊接
长度规范是多少
答:
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;当设计无
要求
时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的
焊接
应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6...
建筑电施工程,
等电位扁
刚
焊接
一般几公分长
答:
焊接要求
是两倍搭接三面施焊,既是4cm宽的
扁钢
搭接8cm长每个面接口都要焊好
等电位
如何安装和接线
答:
等电位
连接的注意事项:1、通常会在洗脸盆的底部安装好电位,可使用分支插座做好接地,若
卫生间
出现干湿分离,那建议把电位装到吊顶里面。因为地面潮湿,还有等电位连接,容易造成安全隐患。2、局部等电位箱
扁钢
应按底层钢筋接头
焊接
引入,但是要特别注意要与局部范围之内的柱钢筋、因剪力墙钢筋焊接连接。3...
等电位是什么意思,我们施工每个
卫生间
都
要求焊接等电位
答:
建筑电气中
卫生间
局部
等电位
施工时,与钢筋连接时需要将卫生间地面的钢筋焊接成网格,然后从网格上面引一个钢筋,再在引出的钢筋上面
焊接扁钢
,最后扁钢在与LEB连接!等电位联结是为了安全。在浴室等潮湿的场所人体皮肤完全湿透,人体阻抗下降,金属管道等传导的电压可使人体因心室纤维性颤动电流阈值而电击...
装修
等电位
的作用是什么,该怎么接呢?
答:
①
等电位
箱和地面钢筋网连接
卫生间
在铺水泥地砖之前,需要先做钢筋网。具体做法是:先把小钢筋在地上横竖摆好,它们之间的间距在60cm以下,然后把钢筋横竖交叉点
焊接
起来。最后再找一条
扁铁
,扁铁一头和地面钢筋网焊接,另外一头接到等电位箱内。如果房子是框架式结构,卫生间水泥地面一般含有钢筋网,...
接地
扁铁的
接地搭接有什么
要求
答:
接地扁铁是电接地系统中的重要组成部分,承担着对地的连接任务。为了保障接地效果的可靠性和安全性,接地
扁铁的
搭接必须符合规范。通常,搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于
焊接
。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎...
卫生间等电位
一般有几种做法?
答:
将
卫生间
金属吊顶的龙骨与预留在墙面上的连接螺栓用BVR线进行连接。注意若卫生间内给水管采用PPR等塑料给水管材,但卫生器具为金属产品时也应做等电位联结。 4.4材料以及方法。根据图集
要求等电位
联结内各连接导体间连接可采用
焊接
,也可采用螺栓联接或熔接。等电位联结端子板应采取螺栓联接,以便拆卸进行定期检测。 等...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
卫生间局部等电位焊法