用扁钢作防雷引下线时与基础钢筋的焊接方法,用几根钢筋与扁铁焊接,
用扁钢作防雷引下线时与基础钢筋的焊接方法,用几根钢筋与扁铁焊接,就是卫生间等电位的扁钢引上时与基础的防雷借用的两根钢筋连接时怎么连接,要图!!
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-04
卫生间等电位接地应该与本层就近的柱子钢筋焊接,利用柱子钢筋接通基础钢筋。与柱子钢筋焊接时,用一段L形Φ12短筋,一头焊接扁铁,一头顺着柱中
纵筋
焊。焊缝长单面10d(120mm),双面5d(60mm)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QeL8ReFRL.html
其他回答
第1个回答 2015-06-22
焊缝长规范只有6D.双面焊。
相似回答
用扁钢作防雷引下线时与基础钢筋的焊接方法
答:
扁钢与扁钢
搭接焊搭接长度大于扁钢宽度,需要满焊。
基础防雷
接地
焊接
做法
答:
2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度...
防雷
接地装置利用
基础钢筋
做接地体,需要做渡锌
扁铁
围绕吗?
钢筋引下线
...
答:
利用钢筋做接地体,需要注意在
基础钢筋
断开出用镀锌
扁钢
做连接以形成电气闭合通路。引下线利用
钢筋,
如果钢筋大于或等于D16用二根,如果小于则用四根。用四根在造价上每处就算二组了
,引下线
长度就要乘以2了。
防雷基础
接地如何
焊接
答:
联合接地装置的接地电阻不大于1欧姆;2、
防雷引下线
利用柱内两根大于直径16毫米的主筋与所经过接地热镀锌
扁钢焊接
连通;3、在防雷引下线相对应的室外埋深处由被利用作为引下线
的钢筋
上焊出一根热镀锌
扁钢,
此扁钢伸向室外,距外墙的距离不小于。供连接等电位带和加打人工接地体用。
防雷扁铁与基础钢筋
怎么连接
答:
利用底板钢筋做接地极,根据图纸要求,要把底板钢筋外围一周可靠连接成一整体通筋,横
筋和
竖筋之间在组合柱处可靠焊接后跟
引下线
主筋连接,横
筋与
横筋之间保证良好的电气导通。在有高低落差的地段,横筋与横筋之间用不小于最细一根横筋的圆钢搭接,或用相同截面积的
扁钢
连接,在螺纹连接处用不小于Φ10...