卫生间等电位扁铁与钢筋的焊接要求(搭接倍数),浇灌前
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-06-17
为钢筋直径的6倍,双面施焊。
第2个回答 推荐于2018-03-02
一楼错误,扁铁焊接钢筋,与钢筋直径有关,越大钢筋,搭接越小(刚好相反)!一般12的钢筋24公分
追答
单面焊
求老板采纳。
追问
那25的钢筋呢
本回答被网友采纳
相似回答
接地
扁铁的焊接
规范
要求
有什么呢?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直...
自建房
等电位
怎么
焊接
?
答:
如果你的自建房是二层,有地下室,需要用40mm*4mm
扁铁
从地板
钢筋
开始一路
焊接
至总配电箱内的
等电位
接线端子
,卫生间
厨房等湿度大的用电插座均需使用三线制,零线火线接地线,所有房间的接地线全部连接引至等电位接线端子,...
自建房
等电位
怎么
焊接
?
答:
地圈梁里选两根
钢筋
围着焊起来,然后和靠
卫生间的
柱子钢筋一起也焊接上来,跟着卫生间的底筋按不大于06x0.6焊成网格,然后引出
扁铁
到
等电位
箱
,焊接
引上来的柱子一根就够只做卫生间即可。参考如下:地线使用说明:(1)挂...
卫生间等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌
扁铁,
连接到
卫生间
地面的
钢筋
网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、...
卫生间
局部
等电位的
做法
答:
,由
卫生间
局部
等电位
联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,距地分别为450mm,2500mm)。钢筋
与钢筋
之间
的焊接
采用双面
焊接,
焊拉处缝饱满,无气孔夹渣现象,形成可靠的通路。