施工时,与钢筋连接时是否需要将卫生间地...
答:
那这样是不是就失去 局部
等电位
的 等位电流的意义了啊?还有是否必须得将LEB箱与接地极进行连接? 追答 不是。LEB箱与接地极连接 373952363 | 发布于2011-09-26 举报| 评论 3 5 没有
焊接
地面钢筋网络的,应该焊接在梁上,并且让梁与地面的等电位网连接,个别图纸
要求
严格的话,需要顺着
卫生间
墙面焊接一个环网...
14圆钢与
扁铁焊接
的技术
要求
答:
原则上根据
焊接
方法来说明技术
要求
:手工电弧焊时考虑圆钢和
扁铁
搭接形式,直径3.2焊条施焊时电流应在150A--180A之间,同时注意焊条角度。希望此回答令你满意。
建筑水电预埋安装注意事项,现场图文解说
答:
⑤、防雷接地预埋:接地干线预埋,防雷检测点预埋,
卫生间等电位焊接
预埋,均压环预埋,引下线预埋,屋面电梯机房等电位预埋;(2)常见问题及解决措施:1).电力插座预埋常见问题 ①问题:叠管,即在分户配电箱、多媒体相处,以及管线密集处容易出现,同一个点上3根PVC管重叠,导致保护厚度不够,影响结构...
用
扁钢
作防雷引下线时与基础钢筋的
焊接
方法
答:
扁钢
与扁钢搭接
焊
搭接长度大于扁钢宽度,需要满焊。
防雷接地的技术
要求
有哪些?
答:
2、接地装置搭接需满足
要求
,
扁钢
与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面
焊接
;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻值。4、
卫生间
所有金属部件如喷淋头、龙头、马桶等应...
卫生间等电位
联结如何处理
答:
从梁里面的钢筋
焊接
一条40X4mm的热镀铅
扁钢
出来,距离水平上面30mm处暗装一个
电位
联结铁盒,与引出来的扁钢连接,再反出一条线,接到配电箱做房间的PE专用线。
卫生间
局部
等电位
采用圈梁内一根钢筋沿四周
焊接
形成闭合的环路!是卫生...
答:
1、设专用的
卫生间
接地干线:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间的局部
等电位
接地支线与竖向的接地干线可靠
焊接
;2、不设专用的卫生间接地干线:将卫生间四周的梁钢筋焊接成闭合的通路,闭合区域内的板面钢筋交叉点可靠焊接(点焊),闭合区域内的板面钢筋与闭合的梁钢筋交叉点再可靠焊接,从梁钢梁上...
扁铁
接地T型搭接怎么
焊接
才符合规范?
答:
先将接在T型中间的直板弯成L型,再另加一个L型短块背靠背对斉
焊
成T型,,用这个T型头焊在横 板上,。
卫生间
局部
等电位
采用圈梁内一根钢筋沿四周
焊接
形成闭合的环路,是卫生...
答:
是
卫生间
四周。建筑四周的二根梁主筋
焊
通成闭合回路的是均压环,这种做虽然也属于
等电位
施工的范筹,但是它的主要作用是防侧击雷。卫生间的局部等电位根据防雷接地图集(图集号忘记了,图集中有专门的等电位施工篇)主要有两种做法:1、设专用的卫生间接地干线:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间...
卫生间
局部
等电位
