主变低压侧单相接地
继电保护有哪些?
答:
3、对于变压器,有纵联差动保护(主保护)、
主变
复合电压(方向)过流保护(后备保护)、主变零序电流保护、
低压侧单相接地
、主变过激磁保护等,其非电气量保护与电抗器的非电气量保护差不多。4、对于母线,有母线差动保护、母联充电保护等。5、对于断路器(开关),有断路器失灵保护、三相不一致保护、...
主变
高后备保护的原理、作用及跳开的断路器?
答:
主变
高、低后备,差动,非电量保护原理无非就是采集电流,电压量为判断依据,根据整定计算,设定数值,当某种情况,保护装置动作,建议看看课件或资料,会明白更多。后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,变压器的主保护是差动保护、瓦斯保护,后备保护是过流保护。在变压器的高压侧和
低压侧
分别设置过...
...中性点采用经消弧线圈接地,某相发生
单相接地
,非故障相角度会发生改...
答:
非故障相角度不会发生改变
为什么110kv的
主变
的中性点不能接消弧线圈
接地
呢?
答:
在中性点不直接接地系统中,发生
单相接地
故障时,线间电压不变,依然对称,系统可继续运行,但非故障相电压升高√3倍,,这显然不适合于高压电网。110KV中性点采用消弧线圈接地时,会有以下后果:1.弧光接地过电压,2.造成接地点热破坏及接地电网电压升高。3.形成交流杂散电流 4.接地电弧引起瓦斯煤尘爆炸...
继电保护有哪些快速保护?
答:
1. 工作接地:为确保三相线路对地电压平衡,变压器中性点通过接地实现。在
单相接地
故障发生时,形成的短路电流会触发保护装置动作,迅速切断故障线路。2. 防止过电压:操作
主变
时,必须确保变压器接地,以防止操作过程中产生过电压。
变压器停送电操作时,其中性点一定要
接地
答:
低压侧
会有电压达到谐振条件时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。对于低压侧有电源的送电变压器: (1).由于低压侧有电源,在并入系统前,变压器高压侧发生
单相接地
,若中性点未接地,则其中性点对地电压将升至相电压,这可能损坏变压器绝缘; (2).非全相并入系统时,在一相与系统相联时,由于发电机和...
110KV以上
主变
停、送电前为什么要先合上中性点地刀?
答:
中性点电位固定为地电位,发生
单相接地
故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较
低
;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。中性点接地方式涉及电网的安全可靠...
什么是三相短路?两相断路?两相电?三相电?
单相接地
?两相接地?
答:
(5)各相对地参数不平衡,加上合闸瞬间相位角的即性原因,导致一相至两相,甚至三相同时出现谐振现象。倘若发生的是分步谐振,因其频率较
低
,电压表会有周期性振动,但由于此时的感抗小,电压互感器的激磁电流很大,往往会将电压互感器烧毁。3、结论 综上所述,
单相接地
与谐振故障现象有着根本区别。
三、(10分)如图为110kV变电站
主变
电气接线图,QF为母联断路器,T1为中...
答:
1、中性点直接接地系统变压器中性点一次有放电间隙保护,估计你问的不是这个;2、中性点直接接地系统变压器中性点二次有零序电流保护,作为变压器接地后备保护。零序过电流设二段,I 段与相邻元件零序电流保护 I 段相配合,II 段与相邻元件零序电流保护后备保护相配合。3、当母线K2点发生
单相接地
时,变压器...