主变低压侧单相接地时那些保护可能动作?什么原因会导致单相接地?低压侧为共箱母线。
变压器接线组别为ynd11 高压侧66kV 低压侧35kV 主变容量50000
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-04-01
有人回答么 有一种是低压侧装接地变 有一个保护设定成为母线故障延时跳高低压侧
第2个回答 2012-11-17
期待高手。
相似回答
封闭母线和
共箱母线
的区别
答:
2、两者用途范围不同:离相封闭母线是应用于50MW 及以上发电机引出线回路及厂用分支回路的一种大电流传输装置
。共箱母线用于100MW 以下发电机引出线与主变压器低压侧之间或75MW 及以上机组厂用变压器低压侧与高压配电装置之间的电流传输;也可用于发电机交直流励磁回路,变电所所用电引入母线或其它工业民...
封闭
共箱母线
的大致分类说明
答:
1.1 单相闭母线世界 单相闭母线的每相母线,就像独立的茧,由单独的金属壳包裹,壳间留有微隙。在电力传输中,发电机至主变和辅变的连接通常采用这种异相设计,以确保高效且隔离。1.2 共箱的三重保护:共箱封闭母线 相比之下,共箱封闭母线则将三相导体紧密地封闭在同一个金属外壳中,如厂用电系...
为
什么
厂变零序过流和分支零序过流会闭锁厂用电快切
答:
现在新建电厂高厂变低压侧一般都采用星形接线中电阻直接接地,
单相接地后保护
一定会动作。如果接地点在6KV母线的负荷侧(如:电动机、低厂变),动作负荷“接地”保护;如果接地点在工作电源进线开关下口6KV母线上,动作零序T1,跳开工作开关,同时闭锁快切,如果接地点在
变压器低压侧
——
共箱母线
——开关...
什么
是
共箱母线
和离相母线啊
答:
全部连通并多点接地,杜绝人身触电危险并且不需设置网栏简化了对土建的要求根据 用户需要可在母排上套热缩套管在箱体内安装加热器及呼吸器等以加强绝缘 分相封闭母线在大型发电厂中的使用范围为:从发电机出线端子开始,到
主变压器低压侧
引出端子的主回路母线,自主问路母线引出至厂用高压变压器和电压互感器、...
为
什么
厂变零序过流和分支零序过流会闭锁厂用电快切
答:
也许是各个厂的配置情况不太一样吧,其实每种方案都有利有弊,t1直接启动快切虽然有二次冲击的可能,但是如果在分支开关上的接地,厂用电就不会中断了。大多仿真机上即使是分支过流
保护动作
也不闭锁快切,如果投于故障上,则备用分支过流保护动作~~还有回去想了想关于t1如果是闭锁快切了,出口一旦关闭...