主变中性点偏移保护的原理及作用?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-16
由于主变低压侧采用△接线,为不接地系统。当发生单相接地时,不会产生短路电流,三相仍对称运行,仅使电压互感器二次侧中性点电压偏移,中性点电压偏移保护的构成原理即基于此。但不接地系统发生单相接地时,健全相相对地电压升高,长期运行对绝缘不利等多种不利因素
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cIIccIc8I.html
相似回答
主变中性点
系统
作用
答:
工作接地以保证三相线路的对地电压平衡
;在发生单相接地故障时,产生的短路电流能使短路保护装置动作,迅速切除故障线路;
防止过电压
例如在操作主变前一定要保证变压器接地的,避免一个操作过电压;变压器中性点接地,使变压器中性点锁定为零电位,在三相负载不平衡时,避免中性点位移而造成相电压不平衡;可以降...
主变中性点
系统
作用
答:
1、工作接地 以保证三相线路的对地电压平衡
。在发生单相接地故障时,产生的短路电流能使短路保护装置动作,迅速切除故障线路。2、
防止过电压
例如在操作主变前一定要保证变压器接地的,避免一个操作过电压。
值班调度员在事故处理中
主变
跳闸失去
中性点
怎么处理?应该考虑哪些方面的...
答:
物理的
中性点
是存在的,你说的失去中性点指的是电气中性点,事实上,是因为中性点严重
偏移
导致中性点对地的电压很高,看起来像是中性点失去。当负载严重不平衡或者出现某相对地短路才会出现电气的中性点消失的现象
变电站
主变保护
有哪些?它们
的原理
是什么?
答:
1、瓦斯保护,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分,且一般重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯报信号
。原理:当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向储油柜。
主变中性点
过电压
保护
配置原则探索
答:
简单地说,
主变中性点
过电压
保护
有二种方法,一是采用避雷器或避雷棒间隙的方法,通过过电压时放电“泄”掉过电压,这是对高幅值和一次性过电压的好方法,另一种是配置零序过电压和间隙零序电流保护。保护动作后,跳开小电源联络线或变压器各侧开关,以保护电气设备免受长期过电压的侵害。可参考:http...