工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T 311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV。
2、如果是
干变
,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。
3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cR8cLIccQ.html
其他回答
第1个回答 2012-10-13
1.5倍
有专业打压的队伍
一个打压点1000块左右
第2个回答 2012-10-14
10kV变压器,油变高压打35kV,低压如果是0.4kV的打3kV,参见GB1094.3
相似回答
十千伏
变压器
交流
耐压试验电压是多少?
答:
1、新的
10kV
油浸式
变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V
,工频
交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其
工频试验耐压,
有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kv
发电机的
耐压
实验
是多少?
答:
10kV发电机的耐压实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,
即1.1倍于额定电压
。这意味着当10kV发电机在试验中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
10kv
高压柜交流
耐压试验
带避雷器一起做
,试验电压是多少
答:
不低于1000V
。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电...
10KV
或6KV
变压器做耐压试验
时,低压侧-高压-接地
,试验电压
应
为多少?
答:
变压器做耐压试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压10KV或6KV试验电压为1000V+额定电压
2倍
耐压时长1分钟
10KV
美式箱变,高压和
变压器
连在一起,怎么做
耐压试验,
耐压打
多少
答:
该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该
变压器
分别高对低及地,低对地作相应的
电压试验,
预防性
试验10KV
侧可以施加额定相
电压的
4
倍
(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv
工频电压
,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟...
大家正在搜
变压器工频耐压试验的目的
变压器耐压试验电压是多少
变压器必须做工频耐压试验
10kv变压器耐压试验电压
工频耐压试验变压器
35kv变压器工频耐压试验标准
工频耐压试验能考核变压器
变压器为什么可以工频耐压
10kv变压器直流耐压打多少
相关问题
用10KV变压器做工频耐压试验,试验电压为额定电压的多少倍?
变压器试验中 工频耐压 感应耐压 外施耐压 有何区别 以及在...
变压器交流耐压试验标准?
交流电机工频耐压试验条件判定
变压器绝缘耐压测试怎么做?做些什么!别人报价是10块钱1KV...
变压器的工频耐压试验怎样做
变压器的耐压试验电压与什么有关系
10kv 30~1000容量变压器的耐压数据是多少?