10KV变压器做工频耐压试验,试验电压为额定电压的多少倍?

如题所述

工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T 311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV。
2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。
3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-13
1.5倍
有专业打压的队伍
一个打压点1000块左右
第2个回答  2012-10-14
10kV变压器,油变高压打35kV,低压如果是0.4kV的打3kV,参见GB1094.3
相似回答