35kv变压器工频耐压试验标准
35kV
和10kV交流
变压器
的
耐压
值是多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV
。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
请问
35kV变压器
做预试,
耐压试验
为多少合适?
答:
按照国网公司试验标准应该是
出厂试验的80%也就是68kV
。
35KV变压器标准
实验
耐压
是多少?
答:
35kv变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa
,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:
<4000KVA
,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
变压器
交流
耐压试验标准
?
答:
变压器交流耐压试验标准?第6.0.7条测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定:一、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
二、试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。...
变压器
交流
耐压试验标准
?
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器耐压试验
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器
油
耐压试验
各耐压等级GB
标准
?
答:
因此,你在海拔1000m以下制造的干变,拿到超过1000m, 但在4000m及以下的地区使用,你必须提高
工频耐压试验
电压。也就是乘上一个系数K。K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:一台10kV的干变,你在1000m以下是打
35kV
的工频耐压。但产品是高原型,要用在4000m。那么:K=1/(1....
10kv
35KV变压器耐压试验
时泄漏电流值设多少?电流达到多少会击穿...
答:
过电流保护值按
工频试验变压器
额定电流的1.3-1.5倍设定,试验电流大小不会影响被试品击穿,试验电压的高低会导致试品绝缘击穿,绝缘击穿后一般会导致试验电流突增。
变压器耐压
检测怎么做
答:
一、外施(
工频
)
耐压试验
1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:
试验变压器
,分压器,有效值电压表。3.试验步骤 3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...
变压器耐压试验
方法
答:
1、
频耐压试验
中限流电阻R1应根据
试验变压器
的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100—300mA时,可取0.5一1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为lA以上时,可取lΩ/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150KV/m考虑,管子的粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水...