10KV美式箱变,高压和变压器连在一起,怎么做耐压试验,耐压打多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-08-04
该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该变压器分别高对低及地,低对地作相应的电压试验,预防性试验10KV侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GR8cILLLcIIeeQILeG.html
相似回答
10kV
(台变
及箱变
)配电
变压器
全面讲解
答:
10kV
变电所内的
变压器,
其结构严谨,以油浸式变压器为例,内部包含有精细的铁心与绕组,包裹在绝缘油中,保护着储油柜的油量与散热。此外,分接开关可调整电压,气体继电器与防爆管等保护装置则确保设备在运行中的安全。根据安装位置
,变压器
分为室内和室外,室外变台有台式、杆塔式(单双杆)和落地式等...
美式变压器
的工作原理及结构,组成等详细说明
答:
美式箱变
的接线形式:一路或两路
10KV
进线;单台
变压器,
容量一般选用500KVA~800KVA;低压出线电缆4~6路。美式箱变的主要部件:变压器、10KV环网开关、10KV电缆插头、低压桩头箱体等主要部件组成。它具有体积小、有造价低便于安装等优点。美式箱变的优缺点 优点:体积小占地面积小、便于安放、便于伪装,容易...
美式箱变
的美式箱变
答:
过载能力强,允许过载2倍2个小时,过载1.6倍7个小时而不影响箱变寿命
。采用肘式插接头,可以十分方便高压进线电缆的连接,并可在紧急情况下作为负荷开关使用,即可带电拔插。采用双熔断器保护,插入式熔断器(BAY—o—net)为双敏熔丝(温度、电流)保护箱变二次侧发生的短路故障。后备限流保护熔断器(EL...
10KV
箱式
变压器
的规格型号有哪些?
答:
箱式变压器并不只是
变压器,
它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。包括
高压
室
,变压器
室,低压室;高压室就是电源侧,一般是35千伏或者10千伏进线,包括高压母排(Highvoltagebusbar)、断路器或者熔断器、电压互感器、避雷器等,变压室里都是变压器,是箱变的主要设备,低压室里面有低压...
预装式式变电站、组合式
变压器
、欧式箱变、
美式箱变
中
高压
配电装置电气...
答:
只有接地开关处于接地位置时电缆室门方可打开,门打开后接地开关在接地状态下不能被操作。接地开关的机构操作孔处应具有可挂锁的锁鼻。负荷开关箱体材料为不锈钢。箱体设计满足故障时SF6气体排出的需要,具有防止故障所引发内部电弧造成箱外人员伤害的结构设计。
大家正在搜
三相变压器一端为什么要接在一起
开关电源和变压器并联在一起
变压器输出能不能并不在一起
两个变压器怎么一块用
高压变压器
变压器高压侧电流计算
箱式变压器
高压变压器离房屋的安全距离
升压变压器
相关问题
10kV美式箱变与10kV油浸变压器有什么区别
美式箱变变压器高压侧如何接地
美式箱变中变压器可以用干式变压器吗?
请问大师,这种箱式变电站是美式还是欧式?10kv,630kv...
美式箱变变压器内部故障有哪些原因
800kva变压器可以做美式箱变吗?
箱式变电站,箱式变压器,欧式箱变,美式箱变的安全距离多少