10KV或6KV变压器做耐压试验时,低压侧-高压-接地,试验电压应为多少?

如题所述

变压器做耐压试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压10KV或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-18
10KV 干式高压打24KV,低压打2.6KV
油浸式高压打30KV,低压打4KV
6KV 干式高压打17KV,低压打2.6KV
油浸式高压打21KV,低压打4KV
这是上海的标准
第2个回答  2012-12-17
应该是两倍额定电压加一千伏。
10kV变压器试验电压为21kV。
6kV变压器试验电压为13kV。追问

我的意思是在低压侧打耐压试验.

追答

耐压试验一般是指高压对地或高压对低压。
你说的低压侧是低压侧对地的话,要看变压器的技术条件。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-22
5KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。  
  变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等。