55问答网
所有问题
10KV或6KV变压器做耐压试验时,低压侧-高压-接地,试验电压应为多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-18
变压器做耐压试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压10KV或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4RcQLF84.html
其他回答
第1个回答 2012-12-18
10KV 干式高压打24KV,低压打2.6KV
油浸式高压打30KV,低压打4KV
6KV 干式高压打17KV,低压打2.6KV
油浸式高压打21KV,低压打4KV
这是上海的标准
第2个回答 2012-12-17
应该是两倍额定电压加一千伏。
10kV变压器试验电压为21kV。
6kV变压器试验电压为13kV。
追问
我的意思是在低压侧打耐压试验.
追答
耐压试验一般是指高压对地或高压对低压。
你说的低压侧是低压侧对地的话,要看变压器的技术条件。
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 推荐于2017-09-22
5KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、
阻抗
变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途可以分为:
电力变压器
和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、
电抗器
、互感器等。
相似回答
10kv变压器耐压试验电压
值是
多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kv变压器的
交流
耐压试验电压
是
多少?
答:
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kV变压器
交流
耐压试验电压
是
多少?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
10KV
以及
6KV的高压
电机额定耐受
试验电压
一般是
多少?
答:
回答:根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准》: 额定
电压6KV
电缆
试验电压
标准为24kV,额定
电压10KV
电缆试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取泄漏电流值。
6KV,10KV,
35KV电缆交接(大修)
试验电压
分别是
多少?
另外6KV,10KV,35KV...
答:
交接的话可以参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流耐压(串联谐振耐压)
,6KV
10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/
10KV的
电缆
,耐压为
2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*2
6KV,
5分钟,注意,35KVGIS...
大家正在搜
变压器低压侧对高压耐压打多少
35kv变压器低压侧耐压试验
10kv变压器耐压试验电压
10kv变压器低压侧耐压
变压器耐压试验电压上不去
变压器低压侧耐压标准
10kv变压器低压侧绝缘电阻
10kv变压器耐压打多少
变压器必须做工频耐压试验
相关问题
变压器交接试验,低压对高压交流耐压(1600KVA 10/0...
做交流耐压试验时,试验变压器的高压尾必须接地,为什么?
10KV变压器做工频耐压试验,试验电压为额定电压的多少倍?
变压器做耐压试验时,低压绕组不接地,会感应出电压吗?是不是1...
变压器做耐压试验时为什么三项分别要短路接地
电流互感器相当于升压变压器,在做耐压试验时,高压如果要加在一...
变压器交流耐压试验如何接线?高压侧短接以后跟设备连线,然后低...
355KW/10KV高压电动机做交~直流耐压试验,试验变压器...