干式变压器铁芯受潮

铁芯受潮绝缘降低,是否可以让变压器空载运行一段时间(从低压接入380V电压)从而使变压器内产生磁场,进而达到除湿增加绝缘电阻的目的?这种方法是否可行?
最好能解释一下原由!谢谢!

这种办法可行,但并不好,因为铁芯绝缘低到一定程度会造成铁芯可能是多点接地,这样就会在铁芯和结构件之间产生环流,增大损耗,严重的话可能烧毁绝缘,烧断接地片。如果铁芯对地绝缘不低于10兆欧就是合格的,一般不低于2兆欧也是可以运行的,如果不放心,可以用那种发热的灯烤一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-14
铁心对地的绝缘电阻要求是大于200MΩ ,对地绝缘如果接近于0,不建议使用空载加热,拖到日光下暴晒,原因是铁心绝缘降低,内部磁密破坏,空载电流增大,会引起铁心内部局部过热,损坏铁心,正常干式变压器空载运行后,其铁心发热的温度并不会很高,20度左右的温度升高.起不了太大的作用,你想做的是用三相电直接给变压器送电的不安全因素很多,不建议你做此尝试,没必要去承担此责任.
第2个回答  2009-08-11
干变受潮?不可能吧,铁心外层没有树脂吗。我的意见是。。用吹风的形式把它吹干,恢复其绝缘值。不可直接通电不然造成绝缘击穿后果很严重。
XX变压器厂
第3个回答  2019-08-16
干变为了减少损耗对铁芯本身的性能要求较高,要是工厂自己有剪切线则按图纸要求将捆料矽钢片剪切成片,然后叠装、涂绝缘漆、线圈装配、高温烘炉、出厂实验;现在也很多工厂没有用新料剪片,而是用二次料加工后,由矽钢片厂负责叠装,用夹件固定好后测完损耗供货给变压器厂,变压器厂直接将线圈套装即可。
铁芯的装配过程要以变压器的具体要求而视,不能逐一而定,也不是三句两句说得清楚,最好要到生产线进行现场实践。
第4个回答  2020-03-13
干变受潮?不可能吧,铁心外层没有树脂吗。我的意见是。。用吹风的形式把它吹干,恢复其绝缘值。不可直接通电不然造成绝缘击穿后果很严重。
XX变压器厂
相似回答