55问答网
所有问题
干式变压器铁芯受潮
铁芯受潮绝缘降低,是否可以让变压器空载运行一段时间(从低压接入380V电压)从而使变压器内产生磁场,进而达到除湿增加绝缘电阻的目的?这种方法是否可行?
最好能解释一下原由!谢谢!
举报该问题
推荐答案 2009-08-22
这种办法可行,但并不好,因为铁芯绝缘低到一定程度会造成铁芯可能是多点接地,这样就会在铁芯和结构件之间产生环流,增大损耗,严重的话可能烧毁绝缘,烧断接地片。如果铁芯对地绝缘不低于10兆欧就是合格的,一般不低于2兆欧也是可以运行的,如果不放心,可以用那种发热的灯烤一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IIIeQQGRQ.html
其他回答
第1个回答 2009-08-14
铁心对地的绝缘电阻要求是大于200MΩ ,对地绝缘如果接近于0,不建议使用空载加热,拖到日光下暴晒,原因是铁心绝缘降低,内部磁密破坏,空载电流增大,会引起铁心内部局部过热,损坏铁心,正常干式变压器空载运行后,其铁心发热的温度并不会很高,20度左右的温度升高.起不了太大的作用,你想做的是用三相电直接给变压器送电的不安全因素很多,不建议你做此尝试,没必要去承担此责任.
第2个回答 2009-08-11
干变受潮?不可能吧,铁心外层没有树脂吗。我的意见是。。用吹风的形式把它吹干,恢复其绝缘值。不可直接通电不然造成绝缘击穿后果很严重。
XX变压器厂
第3个回答 2019-08-16
干变为了减少损耗对铁芯本身的性能要求较高,要是工厂自己有剪切线则按图纸要求将捆料矽钢片剪切成片,然后叠装、涂绝缘漆、线圈装配、高温烘炉、出厂实验;现在也很多工厂没有用新料剪片,而是用二次料加工后,由矽钢片厂负责叠装,用夹件固定好后测完损耗供货给变压器厂,变压器厂直接将线圈套装即可。
铁芯的装配过程要以变压器的具体要求而视,不能逐一而定,也不是三句两句说得清楚,最好要到生产线进行现场实践。
第4个回答 2020-03-13
干变受潮?不可能吧,铁心外层没有树脂吗。我的意见是。。用吹风的形式把它吹干,恢复其绝缘值。不可直接通电不然造成绝缘击穿后果很严重。
XX变压器厂
1
2
下一页
相似回答
干式变压器受潮
怎么处理
答:
可以,利用
变压器
的
铁芯
通电发热,继而驱潮,使绝缘上升。
干式变压器
进水
受潮
答:
把
变压器
烘干,如果不行则了能是
铁芯
的穿心螺杆与铁芯之间有锈层,最好拆开看看。
干式变压器
漏磁问题
答:
首先,为了散热,
变压器
的
铁芯
不是与线圈全部包围的,因为线圈有电流通过,所以,必定产生磁场,没有被次级的线圈转化为电能,这部分没有转化的磁场就为漏磁.而且,我们知道,为了防止涡流的产生,我们把变压器的铁芯做成片状的,且多片跌加起来,由于磁感线没有完全闭合,在片状之间就会有磁漏.散热和涡流原因是产生...
湿度对
变压器
有什么影响
答:
湿度对变压器的影响是:绝缘件容易进水,绝缘电阻低,容易形成短路。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和
铁芯
。主要功能是电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、
干式变压器
、油浸...
干式变压器
有什么常见故障?最近买了一台干式变压器,怕容易坏,想问一...
答:
主要是由于环境空气湿度较大,
干式变压器受潮
导致绝缘电阻偏低。解决方法:用碘钨灯放置在低压线圈下连续烘烤12小时,包括
铁心
、高低压线圈只要是因受潮导致绝缘电阻偏低的,绝缘电阻值都会相应的有所提高。四、铁心对地绝缘电阻为零 说明金属之间实连接可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上,两端搭接...
大家正在搜
干式变压器铁芯夹件
干式变压器铁芯接地在哪里
干式变压器铁芯绝缘电阻测量
干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在
干式变压器铁芯多点接地
干式变压器铁芯温度规定
干式变压器铁芯接地验收标准
干式变压器铁芯过热原因
干式变压器怎样调电压
相关问题
干式变压器受潮怎么处理
室内干式变压器会受潮吗
干式变压器铁芯表面绝缘漆变色 脱落 是怎么回事
干式变压器受潮高压绕组绝缘低处理
在北方气温低的干式变压器运到南方如何防止其铁芯表面出现的凝露...
干式变压器进水受潮
干式变压器受潮怎么把高压侧通380v电,低压ABC0短接
干式变压器被水淹了怎么处理