55问答网
所有问题
干式变压器铁芯表面绝缘漆变色 脱落 是怎么回事
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-03-26
1. 选用的油漆有问题不能耐高温
2. 铁心过励磁,比如过压,或将60Hz的变压器使用在50Hz的系统中,导致铁心温度过高.
第2个回答 2013-03-26
超载导致温度过高 或散热不好
追问
对日后运行有什么影响
追答
效果不会有太大影响 注意散热 但有可能影响寿命
第3个回答 2013-03-26
温度过高,老化了
相似回答
干式变压器
油漆脱漆是否能写质量问题
答:
油漆掉只是美观问题,表面的油漆没有绝缘作用,而在修理之后,浸绝缘漆职工有绝缘作用,
要是变压器耐压耐不住,则可以说明某处绝缘薄弱
,要详细检修实验,后决定是否可用
20千伏
干式变压器
外面的
绝缘漆
有因高温
脱落
的有没有问题?
答:
危险,是不是
超载造成,它的负载功率为16kw
。
干式变压器铁芯绝缘漆
龟裂是绝缘漆的问题嘛
答:
是。
1、绝缘漆质量差:绝缘漆的弹性和粘附性不足导致龟裂现象
,这是由于制造过程中添加的溶剂或固化剂不当引起的。2、选择不合适的绝缘漆:不同的干式变压器需要使用不同类型、不同品牌的绝缘漆,选择不合适的绝缘漆,就会导致绝缘漆与铁芯之间的黏附力不够强,从而导致绝缘漆龟裂。
干式变压器
运行中低压线圈温度一直较高,我们分析,产生涡流导致温度较...
答:
1.3.2
铁芯
硅钢片短路 虽然硅钢片之间涂有
绝缘漆
,但其绝缘电阻小,只能隔断涡流而不能阻止高压感应电流。当硅钢片
表面
上的绝缘漆因运行年久,绝缘自然老化或损伤后,将产生很大的涡流损耗,增加铁芯局部发热,使高、低绕组温升加剧,造成
变压器
绕组绝缘击穿短路而烧毁。因此,对配电变压器应定期进行吊芯检测,发现绝缘超标时,...
干式变压怎么
维护
答:
如果不及时清除将影响变压器的散热,还将导致
变压器绝缘
降低甚至造成绝缘击穿。例如我公司220kV位庄变压站35kV站用变在一次停电试验中。使用2500V光欧表测量
干式变压器铁心绝缘
电阻,其铁心绝缘电阻降低至3MΩ,比上次试验数据100MΩ降低很多,其主要原因就是变压器通风道中的灰尘没有清扫干净,清扫处理后铁心...
大家正在搜
干式变压器铁芯绝缘电阻测量
干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在
干式变压器铁芯夹件
干式变压器铁芯接地在哪里
干式变压器铁芯多点接地
怎么拆变压器铁芯
干式变压器铁芯温度规定
干式变压器铁芯接地验收标准
干式变压器怎么接地
相关问题
变压器铁芯的作用是什么,为什么它要用0.35毫米厚,表面涂有...
如何处理SCB10干式变压器铁芯局部故障
变压器铁芯涂绝缘漆的作用
干式变压器铁芯外涂层叫什么名字
干式变压器油漆脱漆是否能写质量问题
请教高手:干式变压器铁心上凃的黑色绝缘漆用什么配制,哪里有这...
关于变压器制作中的点问题
干式变压器的温度不能超过多少度,干式变压器用什么材料绝缘。