我们单位有台三相干式变压器,容量是630KVA的,现在没有什么大负荷,总是有吱吱的声,比以前的声大了,用4年了,请问干式变压器需要维护吗?我应该怎么做,用不用让电业局的人来年检,先谢谢大家的热心回答,我没有财富值了,只能谢谢你们了

  干式变压的维护保养:
  1、定期做好清扫工作
  如发现有过多的灰尘聚集,则必须立即清除,以保证空气流通。在积尘较大的场所,干式变压器至少每半年在清扫一次。对于通风道里的灰尘。应使用吸尘器或压缩空气来进行清除。如果不及时清除将影响变压器的散热,还将导致变压器绝缘降低甚至造成绝缘击穿。例如我公司220kV位庄变压站35kV站用变在一次停电试验中。使用2500V光欧表测量干式变压器铁心绝缘电阻,其铁心绝缘电阻降低至3MΩ,比上次试验数据100MΩ降低很多,其主要原因就是变压器通风道中的灰尘没有清扫干净,清扫处理后铁心绝缘电阻上升至100M Ω。
  2、加强通风设备的运行维护,保证变压器通风流畅
  确保通风设备正常,主要是确保风机的正常运转。如所带负荷很小,并证明变压器确实没有特别过热点(这可用红外线测温仪和本身自配的温控器检测),可以减少运转的风机,但必须保证有风机正常运行,因为干式变压器一旦发生热损坏,将严重损坏内部绕组,其后果不堪设想。一般散发1kW损耗的热量,应该的4 m³/min的通风量。对无外壳的变压器应在周围安装隔离遮拦。变压器室的门、通风孔都要有防止雨雪和飞鸟、蛇等小动物进入的措施。
  3、加强温度的监控
  平常要加强对温控器的观察,看显示的三相温度是否平衡,某一相的温度显示值是否有突变现象。目前温控器与变压器内部热敏电阻(测温度)之间的接头采用的是针式插头,一旦接触不良,就会导致温控器误判断。但如果加强监视,就会发现温控器的不正常工作状态,提前采取措施,避免故障的发生。对于大容量变压器和重要场所的变压器,在订货时可以要求变压器生产厂家每相多安装一只热敏电阻,实现对温控器的双重化配置,这样就可以很好在避免此类故障的发生。
  4、积极开展去潮去湿工作,保证其干燥程度
  在某些比较潮湿的地方(如雨水较多、阴暗地方),若启用已停运的干式变压器,则要检查是否有异常潮湿。如有,要启动热风对其表面进行干燥处理,以防绝缘击穿。对氧浇注干式变压器而言,这种表面潮湿并不影响绕组内部的绝缘,因此,处理后就可投入运行。一旦变压器投入运行,其损耗产生的热量,将会使绝缘电阻恢复正常。
  5、 认真检查紧固件、连接件是否松动,保障干式变压器的机械强度
  变压器在长期运行过程中,由于外界知路等原因,不可避免地出现端头受力、振动引起的紧固件、连接件松动现象。发生上述现象,就有可能产生过热点。为此,在高低压端头及所有可能产生过热的地方都要设置示温蜡片,定期观察,并结合清扫、预防性试验,紧固端头和连接件。
  6、积极开展除锈工作,防止铁心锈蚀
  干式变压器的铁心都是暴露在空气中,极易锈蚀。如果发生大面积铁心锈蚀,就会使变压器的损耗增加、效率下降,甚至直接影响变压器的寿命。所以要定期除锈防锈,避免铁心锈蚀。
  另外,目前生产的干式变压器耐压水平较油浸式变压器低,因此要加强对避雷器的配置和维护检测。避雷器以选氧化锌避雷器为佳。高压侧应由电缆进线,不宜直接与架空线路相连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-25
以空气为绝缘介质的干式变压器,除个别产品系列外,多数系列承受冲击电压的能力较油浸式差,故其使用条件一般限于不与架空线路直接连接的户内,因此不会受到大气过电压的直接影响,否则应加特殊防雷保护,使大气过电压幅值不超过工频试验电压幅值。
干式变压器从制造到投入运行的时间不能相隔太长,以免绝缘受潮,更不能遭受雨淋,否则需重新干燥处理。
干式变压器器身的检修、绕组分接头的切换,可以很容易地通过打开变压器的外壳进行。观察、监视变压器的运行状态也十分方便。安装时,在变压器和安装基础之间设置一层橡胶垫,可以减少变压器的振动和噪声。
浇注式干式变压器的
使用与维护
浇注式干式变压器的特点
(1)绕组用铜线绕制,通过玻璃纤维,加强在真空下环氧树脂浇注的薄绝缘结构。
(2)F级绝缘,带自动温控系统,采用强迫风冷,可使额定容量增加50%。
浇注式干式变压器投入运行后的检查
(1)有无异常声音、振动。
(2)有无由于局部过热、有害气体腐蚀等使绝缘表面出现爬电痕迹和炭化现象等造成的变色。
(3)变压器所在房屋或柜内的温度是否特别高,其通风、换气是否正常,变压器的风冷装置是否正常运转。
浇注式干式变压器的定期检查
(1)投运后2~3个月进行1次检查,以后每年进行1次检查。
(2)检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂、变色、放电等现象,绝缘电阻是否正常。
(3)检查铁芯风道有无灰尘、异物堵塞,有无生锈或腐蚀等现象。
(4)检查调压分接开关触点有无过热变色、接触不良或锈蚀等现象。
(5)检查绕组压紧装置是否松动。
(6)检查指针式温度计等仪表和保护装置动作是否正常。
(7)检查冷却装置包括电动机、风扇轴承是否良好。
链接
干式变压器的种类
根据结构不同,干式变压器可分为开启式、封闭式和浇注式。
(1)开启式。开启式是常用的型式,其器身与空气直接接触,适用于比较干燥而洁净的室内环境(环境温度20摄氏度时,相对湿度不超过80%),一般有空气冷和风冷2种冷却方式。
(2)封闭式。器身处在封闭的外壳内,与外部空气不直接接触,可用于较为恶劣的环境中。由于密封、散热条件差,主要用于矿山等场所。封闭式也可充0.2~0.3兆帕的六氟化硫气体,并加以强迫循环,则变压器的绝缘和散热能力与油浸式相同,适用于高电压等级的用户。
(3)浇注式。浇注环氧树脂或其他树脂作为主绝缘,结构简单、体积小,适用于较小容量的用户。
干式变压器的特点
由于空气的绝缘程度和散热性能都比油差,以空气作绝缘的干式变压器有效材料消耗比油浸式的多,所以,只在地下铁道、高层建筑物、车间内部或电站等防火要求较高的场所才使用干式变压器。
以空气作绝缘的干式变压器承受冲击电压的能力较油浸式差。干式变压器绕组绝缘采用A,E,B,F,H,C耐热等级,其温度限值分别为60,75,80,100,125,150摄氏度(均为电阻法测量值)。铁芯表面和结构零件表面,不得超过所接触绝缘材料的允许温升(用温度计法测量)。由于器身暴露在空气中,绕组浸渍处理非常重要,绕组除浸绝缘漆外,还要涂防潮覆盖漆。