用于等电位接地的扁钢要多大?

用于等电位接地的扁钢要多大,例如给桥架接地用的。请问什么规范上有?找了不少规范,都是说防雷的,没等电位的。

回复 6# 根据 GB 50054-2011 的 3.2.15(表 3.2.15), 配电系统的等电位联结导体有可能是 25mm2铜;当1/2PE 线截面不小于的情况下,必定选用25mm2铜(或载流量与其相当的铝或钢);根据 GB 50057-2010 的 5.1.2(表 5.1.2),防雷系统的等电位连接导体采用 16mm2 铜,即可满足所有防雷装置各连接部件的最小截面要求。故,“防雷系统等电位”等电位联结导体规格要大于“配电系统等电位”等电位连接导体的说法,不一定成立。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-09
如果,PE 线为 120mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 60mm2 铜,但保护联结导体的最大截面是 25mm2 铜,取 25mm2 铜满足要求。如果,PE 线为 10mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 5mm2 铜,但保护联结导体的最小截面是 6mm2 铜,取 6mm2 铜满足要求。这样理解,对吧?
第2个回答  2013-06-09
3.2.15 总等电位联结用保护联结导体的截面积,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,保护联结导体截面积的最小值和最大值应符合表 3.2.15 的规定。
第3个回答  2013-06-09
要分区2种等电位:一、配电系统等电位;二、防雷系统等电位。后者规格要大于前者