变压器中性点接地扁钢要用多大
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-28
按照D146标准图集,一般的单台变压器接地扁钢截面积,不小于40*4.
多台变压器、开闭所,高低压配电室集中安装的场所,接地扁铁截面积不小于5*50,
并形成环状布置。
发电厂、变电站、开关站等大型中枢场合,接地系统要求更高。常见的硬性要求就是接地电阻值不大于1欧姆的多个系统并联连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cec8FIIGI.html
其他回答
第1个回答 2012-06-10
扁钢 角钢均可,横截面积应该大于48平方毫米。并且应该保持4mm以上的厚度。
第2个回答 2012-06-08
它的要求是相线截面的1/2。按这个比例选用即可。
第3个回答 2012-06-07
40*4 毫米
相似回答
我们公司 有 三台 2000KVA的
变压器 中性点接地
如何做?
答:
3、将变压器中性点用
50*5
的镀锌扁钢连接到接地极上即可
1250kva干式
变压器中性点接地用多大扁钢
?
答:
可以选用
40*4
镀锌带铁(扁钢)作为接地引下线,不小于2处(根)。
变压器接地
线
答:
1、用4×40mm或6×60的热镀锌扁钢从变压器外壳专用接地螺栓引下(如无接地螺栓
,则焊接于变压器底座);2、接地引下线于主接地网的水平接地体抽头三面焊接,水平接地网的敷设深度在600mm~800mm;3、敷设好的水平接地体,应用素土(不含石块、土块)分层夯实;4、接地线的材质必须用热镀锌扁钢,根据...
1000kva
变压器中性点
与
接地
连接用电缆截面积怎么选择?为什么呢。请求回 ...
答:
供电
变压器中性点接地
材料规格的选择,最大条件是本变压器2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的
扁钢
就够了,用电缆的话可参照本截面选择,铝芯240、铜芯185也就够了(都是单芯,不是三芯)。因为这个截面已远远超过...
1600kva干式
变压器中性点接地需要多大
截面积
答:
接地
体一般多用角钢或
扁铁
,连接接地体的铜排截面一般大于35平方毫米。根据
变压器
容量和
中性
线设计工作电流而定。对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生...