55问答网
所有问题
当前搜索:
等电位扁钢焊接要求
等电位
25
扁铁
厚度
要求
答:
不小于4mm
。等电位焊接的规范是以镀锌扁铁,室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100平方毫米。扁铁的学名是扁钢,是指宽12至300mm、厚3至60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。
建筑电施工程,
等电位扁
刚
焊接
一般几公分长
答:
焊接要求
是两倍搭接三面施焊,既是4cm宽的
扁钢
搭接8cm长每个面接口都要焊好
卫生间
等电位扁铁
与钢筋的
焊接要求
(搭接倍数),浇灌前
答:
为钢筋直径的6倍,双面施
焊
。
等电位
如何安装和接线
答:
2、局部等电位箱扁钢应按底层钢筋接头焊接引入
,但是要特别注意要与局部范围之内的柱钢筋、因剪力墙钢筋焊接连接。3、等电位联结是因电缆芯数不够,所以要在一侧做电缆头时要加上pe线,接到配电箱的PE排上。只需要里面有插座,插座中的PE线就能用leb排连接,有暗管,用bvr2.5软铜线进行连接即可。4...
用
扁钢
作防雷引下线时与基础钢筋的焊接方法,用几根钢筋与
扁铁焊接
,
答:
卫生间
等电位
接地应该与本层就近的柱子钢筋焊接,利用柱子钢筋接通基础钢筋。与柱子钢筋焊接时,用一段L形Φ12短筋,一头
焊接扁铁
,一头顺着柱中纵筋焊。焊缝长单面10d(120mm),双面5d(60mm)。
卫生间
等电位
怎么连接
答:
局部
等电位
盒
扁钢
要根据底板钢筋的结点处做
焊接
引入,注意和局部范围内的柱筋、剪力墙强筋做焊接连接工作。做等电位主要是电缆芯数不足,需要在一侧再做电缆头时加入PE线,接入配电箱pe排。只要内部有插座,该插座内PE线都可以和leb排相连,暗敷管,用bvr2.5的软铜线联结。很多人都忽略了等电位,...
自建房
等电位
怎么
焊接
?
答:
地圈梁里选两根钢筋围着焊起来,然后和靠卫生间的柱子钢筋一起也
焊接
上来,跟着卫生间的底筋按不大于06x0.6焊成网格,然后引出
扁铁
到
等电位
箱,焊接引上来的柱子一根就够只做卫生间即可。参考如下:地线使用说明:(1)挂接地线时:依次连结接地夹、接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后...
卫生间局部
等电位
的做法
答:
由圈梁
焊接
一根-25*4镀锌
扁钢
连接卫生间局部
等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,距地分别为450mm,2500mm)。钢筋与钢筋之间的焊接采用双面焊接,焊拉处缝饱满,无气孔夹渣现象,形成可靠的通路。
接地采用
扁铁焊接
有什么规范
要求
答:
接地采用
扁铁焊接
规范
要求
:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
等电位
盒安装有什么质量
要求
答:
1、材料
要求
:钢板、带铁、钢筋、铜板、BV线必须为合格产品,并附带检测证明文件和现场抽检文件。2、安装要求:
等电位
联接内各导体间的连接
焊接
部分不得有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况。3、带铁的焊接搭接长度不应小于带铁宽度的2倍三面施焊,钢筋的搭接长度不应小于直径的6倍双面施焊。4、连接各...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
局部等电位扁钢与钢筋焊接
等电位扁钢焊接图集
等电位焊接规范要求长度
等电位焊接规范要求几厘米
局部等电位扁钢与哪里连接的
等电位扁铁焊接规范
等电位连接镀锌扁钢
等电位扁钢用多大的
等电位用镀锌扁钢