55问答网
所有问题
连接等电位端子箱的接地扁铁能否用普通扁钢
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-19
连接等电位端子箱的接地扁铁不能用普通
扁钢
。接地扁钢在交流电气接地标准规范中有必须使用多大的而且必须是热镀锌扁钢,第一是防腐,第二是长效。不管有没有镀锌总是要腐蚀的,所有国家标准,行业标准,地方标准都规定要使用热镀锌扁钢。而且根据埋藏的地方决定使用扁钢的尺寸。
等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,
水煤气
金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分,被广泛应用
高层建筑
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRILRGFIcGLeRLLceRR.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-01
同学 你好: 当然是不能了, 接地扁钢 在交流电气接地标准规范中有 必须使用 多大的 而且必须是热镀锌扁钢, 第一是防腐 第二是长效。 不管你有没有镀锌 总是要腐蚀的,
所有 国家标准 行业标准 地方标准 都规定 要使用 热镀锌扁钢 而且根据你埋藏的地方 决定使用 扁钢的 尺寸。 记住了 热镀锌, 尺寸 大小 接地一般都是 要使用上10年的东西 你怎么能 用个 小小的扁钢呢。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-12-12
不能用普通扁钢,最好是用热镀锌扁钢。
建议每半年打开等电位端子箱检查一次扁钢是否生锈,根据情况喷涂导电漆,防腐蚀又不影响导电性能。并最好用万用表检查一下扁钢与卫生间金属连接点的电阻情况,保证10欧以下。
第3个回答 2014-01-21
同学,规范上要求是25*4或40*4的热镀锌扁钢,人家规范也是说的很有道理的,即使是镀锌的扁钢,长时间在土壤里埋着或者在楼板、墙体敷设,也会容易生锈的,如果用普通的扁铁,那更不用说,肯定生锈腐蚀,而且其速度也比镀锌扁钢快很多!
第4个回答 2014-01-21
最好用镀锌的,可以防腐
相似回答
配电箱
接等电位箱用扁钢
还是铜线?
答:
扁钢!等电位装置需要的强度,避免异外损坏。
当面积足够,电阻率,不是问题
。
等电位端子箱
怎么与
接地
干线(40*4镀锌
扁钢
)
连接
答:
可以这么做
,还有就是用专门的接线端子,是压接的,图集上有
等电位箱在配电箱下安装时
等电位箱用
不用
连接
总配电箱 是用线还是
扁钢
...
答:
如果要求重复
接地
的话,就从总
等电位
箱引线到总配电箱开关上口的零线端,如不要重复接地,就从总等电位箱接线到总配电箱PE线排,这种情况
用扁钢
不方便,用线两头压线鼻子,线径根据你总配电箱线径来选择,可以和总配电
箱的
PE线相同。
总等电位端子箱和局部
等电位端子箱接地
的问题
答:
可以用铜导线做
接地
。只是造价高,另外可靠性和牢固性不如
扁钢
,一般不采用铜导线做接地。
连接
一般是采用压接线鼻子后用螺栓螺母固定的。
等电位
联结
端子箱
如何接线
答:
箱体内一般
采用接地
母排,总进线端(分为双色铜芯线或直接镀锌
扁钢
焊接)和分支线端,和配电箱内的接零和接地母排差不多。 家装卫生间内的比如各类钢件的阀门、龙头之类的,采用塑料双色铜芯接地线通过接线卡子进行固定,通过PVC线管进入到LEB箱内与接地母排进行连接。1、
等电位连接端子箱
接入可用
扁铁
或...
大家正在搜
扁铁与等电位箱怎么连接
等电位的扁铁一定要接钢筋吗
等电位直接接扁铁上可以吗
等电位用多大的扁铁
电梯等电位扁铁怎么焊接
什么是等电位连接端子
等电位扁铁是干嘛的
等电位扁铁焊接规范
等电位与接地的区别
相关问题
连接等电位端子箱的接地扁铁能否用普通扁钢
用于等电位接地的扁钢要多大?
等电位端子箱怎么与接地干线(40*4镀锌扁钢)连接
等电位端子箱怎么安装,接地扁钢引入等电位箱是钻孔用罗丝连接吗...
等电位接地中扁钢-40*4处的图标代表什么东西,下有附图
强弱电井内是否需要同时设置等电位和接地扁铁?
接地采用扁铁焊接有什么规范要求?
卫生间等电位接地镀锌扁钢用多大