卫生间等电位接地镀锌扁钢用多大

如题所述

卫生间等电位接地镀锌扁钢一般用40厘米*4厘米规格的。

卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。

扩展资料

等电位连接要求

一、所有进入建筑物的外来导电体均应在 LPZ 0A 或 LPZ 0B 与 LPZ1 区的界面处做等电位连接。当外来导电体、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应就近连到环形接地体、内部环形导体(均压环)或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体。

环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔 5m 连接一次。

二、各后续防雷区界面处的等电位连接也应采用本条一款的一般原则。

穿过防雷区界面的所有导电物、电力线、通信线均应在界面处做等电位连接。应采用一局部等电位连接带做等电位连接,各种屏蔽结构或设备外壳等其它局部金属物也连到该带。

用于等电位连接的接线夹和电涌保护器应分别估算通过的雷电流。

三、所有电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物,各导电物之间宜附加多次互相连接。

四、一信息系统的所有外露导电物应建立—等电位连接网络。由于按照规定实现的等电位连接网络均有通大地的连接,每个等电位连接网不宜设单独的接地装置。

参考资料来源:百度百科-镀锌扁钢

参考资料来源:百度百科-等电位连接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-10

卫生间等电位接地镀锌扁钢一般用40厘米*4厘米规格的。

卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。

扩展资料

镀锌扁钢优点

1、产品规格特殊。厚度在8~50mm,宽度150-625mm,长度5-15m,且产品规格档距较密,可以满足用户的需求,代替中板使用、不用切割,就可直接进行焊接。

2、产品表面光洁。工艺中二次采用高压水除鳞工序,确保钢材表面光洁。

3、两侧边垂直,菱角清楚。精轧中的二道立轧,保证了两侧边垂直度好,角清,边部表面质量好。

参考资料来源:百度百科-镀锌扁钢

参考资料来源:百度百科-等电位连接

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-26
1、镀锌扁钢25*4、40*4 套接地母线——户内接地母线敷设,主材换算。
2、门窗接地套接地跨接线——钢铝窗接地。本回答被网友采纳
相似回答