线管跨接用什么材质的线

BRV软线还是编织铜线

  BRV 线缆 B-平型或者扁形 R-连接用软线缆结构; V-绝缘聚氯乙烯

  按照《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002的规定,电线管需要做跨接的,跨接的目的是保证管道在电气上的连续性,并保证管道可靠接地,防止漏电而发生事故。具体要求如下:
  第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
BRV 线缆 B-平型或者扁形 R-连接用软线缆结构; V-绝缘聚氯乙烯
编织铜线 可用于变压器安装,高低压开光柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。铜软连接,铜铝编织软连接,铜伸缩节间的伸缩起弹性保护作用,可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。

你看情况应该用什么好点,用什么本回答被提问者采纳
第2个回答  2022-12-12

线槽与线槽连接使用的铜线叫什么?

这条铜线行业称其为“跨接地线”主要起了保护接地,它的用处主要起保护作用,保护人和电缆,一旦配电外壳漏电,地线漏电上一级保护跳闸,防止他人触电。

说到跨接地线,就不得不说下电气安装界关于镀锌桥架/镀锌线槽安装时要不要安装“跨接地线”这个问题,一直以来都有很大的争议点。口说无凭,拿标准规范来说;

(在这里插一句)

《T/CECS 31-2017 钢制电缆桥架工程技术规程》

《JB/T10216-2013 电控配电用电缆桥架》

《GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》

这几份标准都提到桥架/线槽接地规范要求,那我们应该参考哪一份呢?

当然是参考:GB开头的国标强制标准《GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》

梯架、托盘和槽盒安装

11.1 主控项目

金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:

1、梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~ 30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。

2、非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。

3、镀锌梯架托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

内容上提到的“跨接保护联结导体”也就是我们俗称的“跨接地线”

所以镀锌桥架和镀锌线槽是可以不装跨接地线的(连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓),提前是它必须是“镀锌板”材质。

如果镀锌表面有涂层或者是其他非镀锌材质的桥架/线槽,是要安装跨接地线的。

(当然镀锌桥架/线槽装跨接地线最好,在桥架/线槽的一侧装1条跨接地线即可,预防避免不必要的麻烦)

线槽/桥架接地跨接线方法:

1.绕圈圈可以使跨接线不容易断,当然,最好使用编织铜线。

2.两节桥架连接处需要跨接,桥架一般都是两米一节。只需要在桥架一边进行跨接。

3.可以采用铜编织线6平方的,用铜开口线鼻子按所需长度下料两边用线鼻子砸死,挂锡就可以了。

相似回答