室外电缆敷设用什么材料的线管?

室外电缆 过 路 的必须用钢管吗?如果用钢管我需要埋5跟电缆,3相5线的电缆,五个穿电缆钢管在一块紧挨着埋设会不会产生涡流啊?过路如果不用钢管,用u-pvc需要埋地多深,或者做什么样的保护?

  1、室外电缆敷设用穿+C-PV线管。
  2、电缆直接埋地敷设,从室外配电室到室内的配电箱全长都用穿保护管,直埋电缆,即直接埋在土壤中, 电缆的铠装金属层,本身可以保护电缆具有防老鼠咬以及一定的抗机械力作用 。
  3、穿过马路的电缆都是使用6寸PVC管穿的,埋在水泥路面以下1.2~1.5米深度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-13
分别穿5根钢管,肯定会产生涡流。
如果是穿过马路,现在的顶管技术还过得去,4~6寸的管都可以顶,不知道你的电缆是多大的?4~6寸都不够穿5条电缆吗?
我们以前的穿过马路的电缆都是使用6寸PVC管穿的,埋在水泥路面以下1.2~1.5米深度。追问

你好,我还想问个问题,就是变配电室出墙套管设计就是预埋的钢管,一共是8跟150的钢管,排列方式是纵向2个横向4个,上下左右间距2cm,上边每根钢管穿一根高压线10KV,下边每根钢管穿两根150的380v低压电缆,钢管长度是1米长,出来墙就是管沟,这样规范允许吗,会有涡流吗?

第2个回答  2013-05-13
你穿钢管+C-PVC应该可以的。本回答被提问者采纳