55问答网
所有问题
当前搜索:
线管和线盒跨接接地
sc焊接
线管与
铁质
接线盒
连接需要做
接地跨接
吗?
答:
正规可靠连通应
跨接
焊连通。因为管道端拼罗帽与铁盒孔易生锈接触良缺陷。
砖墙内焊接钢管管
与
开关盒之间需要
接地跨接
吗
答:
砖墙内的焊接钢管和金属开关盒需要用
接地
线连接。对于
线管
采用PVC塑料材质,孤立的金属开关盒可以不需要接地连接。
线管接地
有没有规范要求?
答:
1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊
跨接接地
线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;3. 金属线槽不作设备的接地导体,...
线管跨接
用什么材质的线
答:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊
跨接接地
线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;3 金属线槽不作设备的接地导体,当设计...
桥架进配电箱,金属
线管
进配电箱都需要
跨接地
线。怎么连接的,开孔用螺丝...
答:
1. 桥架进配电箱、金属
线管
进配电箱都是要可靠
跨接接地
线的;2. 桥架的接地端可在生产时焊接专用接地螺栓或现场钻孔,管子端可用管子接地锁母或制作接卡子(标准图上有做法)两种均可。3. 连接导线可用大于4平方的软编制线或黄绿双色导线。
kbg管是否要
跨接地
线?
答:
标准规范上:
线管与
线管不需要
跨接地
线,但zhidao穿
线管与
箱体、线槽、桥架连接就需要了。kbg管子连接做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的内意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做要求接地,但是监容理要求也要做。一般来说标准的KBG是可以不做跨接的。
穿
线管
安装中含
接地
费用吗
答:
含接地费用。根据查询广联达服务新干线官网,混凝土预埋
线管
、在接头
与线盒
部位做
接地跨接
,预决算不需要计取接地跨接、按处计算,预埋线管的定额已经包含“接地跨线”的材料和安装费用。
sc管预埋时两
跟
管夸接的作用是什么,需要和
接地
系统连接吗?
答:
这个主要的作用是保证安全用电,保证人身安全,倘若导线发生破损漏电现象,金属保护管也会导电,若保护管不接地,那是多大安全隐患,极其危险的。所以必须接地。这里强制性规范。必须要
和接地
系统连接了,不
与接地
系统连接
跨接
也是没用的,没有达到接地的目的。
镀锌
线管和
线槽的安装必须符合什么要求?
答:
镀锌
线管和
线槽的安装要求:1.镀锌线管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)。2.镀锌线管、可挠性导管和镀锌线槽不得熔焊
跨接接地
线,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm。3.当非镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的...
电气安装明敷管线安装施工方法?
答:
C.明配管连接套丝长度不小于管接头长度的一半,管套接好后,在管接头两端用
地线
夹
跨接
连接地线。管进入箱、盒时,用锁紧螺母固定后,丝扣露墙5mm(2-4扣)。D.吊项内明装
线管
时,采用角钢支架,采用铁膨胀螺栓或焊接固定在板顶。支架应承受一定的冲击能力,线管排列整齐,管线分
线盒
口朝侧面,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
穿线管跨接地线正确的做法是
焊接钢管与线盒跨接地线
过盒的连接地线
SC镀锌管与线盒跨接地线连接
线管与线盒跨接线图片
接线盒跨接地线规范
线管跨接地线正确施工图片
焊接钢管接地跨接
电气线管跨接