55问答网
所有问题
当前搜索:
管与接线盒是否要跨接
电线焊接套管(sc)
跨接是否
与线
盒
焊接
答:
是的,钢管壁厚不小于2mm,并两端满焊,不用跨接线
。08版民用建筑电气设计规范、建筑电气工程施工质量验收规范、低压配电设计规范和建筑物防雷设计规范都没有表明套管焊接需要跨接线,只有05D(内线工程)图集第一卷48页明确不需要跨接线。如果是套管螺纹连接时必须要跨接线的。厚度不同的两块钢板对接时,...
电线
管与接线盒
连接枧范要求跨连线接地吗
答:
你好,
电线管与接线盒连接不需要跨连线接地的
,这个在安装时也没有要求。做了这么多也重来没有跨接过接地线。
jdj镀锌管开关盒子
需要跨
接地线吗?
答:
紧定式镀锌钢导管对接处,是否采用接地
跨接线
要分两种情况: 1、在弱电系统中(如消防回路、回路)紧定不需要接地跨接线 ; 2、紧定作为照明、线的保护管,应该要做接地跨接线。 注:跨接线可采用2.5平方铜芯软线,用接地卡子(喉箍)直接压在上面。紧定管不
需要跨接
接地线。紧定管是连接套管及其金属...
sc焊接线管与铁质
接线盒
连接
需要做
接地
跨接
吗?
答:
正规可靠连通应跨接焊连通
。因为管道端拼罗帽与铁盒孔易生锈接触良缺陷。
弱电JDG导线铁管
需要做跨
接地线吗?
答:
”
如果你们管和过线盒用的是爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧,那么就不用跨接
。不然就要做。而且是要管与接线盒做跨接,不是接线盒两端的管跨接。如果接线盒两端的管做跨接,而接线盒没有,那么接线盒就没有稳定连接在整个回路里,是不符合规范的。这是完全从规范角度来讲。
电线管为什么做
跨接线
答:
主要起漏电保护的作用,防止漏电时伤害人或设备。跨接地线可以起到电线或电缆在金属管内在绝缘损坏的情况下,不至于对人或其他设备产生危害。从安全方面考虑,
跨接线
是必须使用的。
kbg管
需要跨接
吗?
答:
标准规范上:线管与线管不
需要跨
接地线,但线管与箱体、桥架连接就需要了。kbg管子连接做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做要求接地,但是监理要求也要做。一般来说标准的KBG是可以不做
跨接
的。金属穿线
管和
线槽需要接地:在GB50303...
JDG电线管需做
跨接
吗
答:
JDG电线管不
需要做跨接
。JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。接地
跨接线
是两个金属体之间的接地金属连接体,接地...
JDG管
是不是需要做跨接
接地线?
答:
JDG电线管不
需要做跨接
。根据《CECS120:2000套接紧定式钢导管电线管路施工及验收》规定:5.0.1 套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、
管与盒
链接符合本规程第四章管路链接规定时,连接处可不设置跨接接地线。管路外壳应有可靠接地。5.02 套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊...
桥架与暗装
接线盒
通过金属软管连接需不
需要做跨
接地线?
答:
看情况处理。桥架和穿线管接地是可以在任意位置连接接地装置的,所以暗装接线盒及后面的系统如果有可靠接地,和桥架之间可以不
用跨
接地线;暗装接线盒及后面的系统如果没有接地,可以直接
跨接
桥架
与接线盒
。(如果软管有接地环也可以分别跨接)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
管与底盒是否要跨接地线
等电位与钢筋如何焊接
电线管跨接线规范图片
线管与底盒之间跨接
防爆接线盒需要跨接吗
线管接地跨接线安装规范
jdg管规范用跨接地线吗
SC镀锌管与线盒跨接地线连接
防爆接线盒两端需要跨接吗