55问答网
所有问题
砖墙内焊接钢管管与开关盒之间需要接地跨接吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-18
砖墙内的焊接钢管和金属开关盒需要用接地线连接。对于线管采用PVC塑料材质,孤立的金属开关盒可以不需要接地连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIeGRFQQe.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-10
砖墙内的焊接钢管和金属开关盒需要用接地线连接。对于线管采用PVC塑料材质,孤立的金属开关盒可以不需要接地连接。
在情况下必须用焊接钢管
1)流体压力:0.8MPR以下;
2)脚手架;
3)菜农的大棚架。
第2个回答 2011-08-30
三相动力管线施工有跨接的要求,管中如穿的单相电源则无所谓。
追问
没明白我的意思
第3个回答 2011-08-30
管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔卡接:镀锌钢管或可挠金属电线保护管,应用专用接地线卡连接,不得采用熔焊
追问
请问你是套用哪个规范的
第4个回答 2011-09-02
需要呀
追问
需要的话 也得有个规范啊
相似回答
SC
焊管
套管
焊接
,需不
需要接地跨接
答:
不需要
,SC焊接钢管采用套管焊接连后,不需要再做接地跨接。因为套管焊接已达到了良好电气连接,达到了足够的导电截面积,形成了良好的电气通路,再做跨接就是画蛇添足了,造成了材料和劳动力的浪费,不可取。SC焊接钢管采丝扣连时,就要做接地跨接了。例如:在爆炸危险场所的明敷设电气保护敷设常常采用...
为什么在管线预埋时,
焊接钢管要
做
跨接
?
答:
预埋时,明装管线最好使用JDG管,要求内外双镀的,因为
焊接钢管
价格不经济,使用起来也不美观,再说如果真的要使用还得对其内外壁进行防腐处理,焊接处还容易生锈,影响
接地
效果,JDG钢管一般不需要再做接地了,将接头处的螺丝拧紧,就能达到良好的接地性。焊接钢管俗称黑管,对接时50以下可采取丝接或焊接...
jdj镀锌管
开关盒子需要跨接地
线吗?
答:
紧定管不需要跨接接地线
。紧定管是连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.1.1中规范定:1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接地线,以专用接...
消防电气
焊接钢管
混凝土内连接工艺
答:
(1)
管与盒
的连接: 1)在配管施工中,管与盒、箱的连接一般情况采用螺母连接。采用螺母连接的管子必须以套好丝,将套好丝的管端拧上锁紧螺母,插入管外径相匹配的接线盒的敲落孔内,管线要与盒壁垂直,再在
盒内
的管端拧上锁紧螺母;应避免在左侧管线已带上锁紧螺母,而右侧管线未拧锁紧螺母。 2)带上螺母的管端...
钢管
敷设工艺标准的操作工艺
答:
短管入盒、箱端可不套丝,可用
跨接线焊接
固定,管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯直进吊顶内。由顶板向下引管不宜过长,以达到
开关盒
上口为准。等砌好隔墙,先稳盒后接短管。3.8.2大模板混凝土墙配管:可将盒、箱焊在该墙的钢筋上,接着敷管。每隔1m左右,用铅丝绑扎牢。管进盒、...
大家正在搜
开关箱需要接地吗
开关箱需要重复接地吗
焊接钢管与无缝钢管
焊接钢管是镀锌钢管吗
直缝焊管和焊接钢管
镀锌钢管和焊接钢管区别
镀锌钢管和焊接钢管哪个贵
开关不接地线可以吗
开关接地线怎么接
相关问题
为什么在管线预埋时,焊接钢管要做跨接?
SC焊管套管焊接,需不需要接地跨接
sc焊接线管与铁质接线盒连接需要做接地跨接吗?
预埋金属管与开关盒之间要不要做跨接
SC焊管套管焊接,需不需要接地跨接
在建筑行业中,电气焊接钢管的验收标准是什么?
预埋线管是否需接地 预埋在混凝土楼板内的电气管线,采用镀锌钢...
SC管与JDG连接需作跨接地线吗